断路器何时开始储能?是合闸前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合闸状态,弹簧储能是分闸状态?

哪位大虾帮我说下!
请问:合闸弹簧的释放,一部分给动作机构,一部分给跳闸弹簧储能?什么意思?合闸弹簧什么时候开始释放?

弹簧储能和合闸分闸状态没有关系;但需要合闸时,弹簧必须处于合闸状态。只要弹簧处于未储能状态,无论是合闸和分闸状态,都可以储能。

合闸弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时断路器必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作机构)。

同时,分闸弹簧与机构转轴通过拐臂相连,转轴转动时,拉长分闸弹簧(即分闸弹簧储能,用于分闸时释放能量,拉动断路器分闸。此即一部分给跳闸弹簧储能)。

扩展资料:

断路器能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊。

当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。

主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。

参考资料来源:百度百科--断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
断路器储能有二种形式,一种是合闸前人手按钮控制储能,另一种是跳闸后即自动储能。弹簧未储能是合闸状态,弹簧储能是分闸状态?此说法不正确,断路器是否在合闸状态,与是否储能没有直接关系。弹簧有二个,一是储能弹簧,二是分闸弹簧(在释能电磁铁使储能弹簧释能时,断路器合闸,同时使分闸弹簧储能)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-15
断路器何时开始储能?是合闸前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合闸状态,弹簧储能是分闸状态?
这个问题:弹簧储能和合闸分闸状态没有关系;但需要合闸时,弹簧必须处于合闸状态。只要弹簧处于未储能状态,无论是合闸和分闸状态,都可以储能。

合闸弹簧的释放,一部分给动作机构,一部分给跳闸弹簧储能?什么意思?合闸弹簧什么时候开始释放?
这个问题:合闸弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时断路器必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作机构);同时,分闸弹簧与机构转轴通过拐臂相连,转轴转动时,拉长分闸弹簧(即分闸弹簧储能,用于分闸时释放能量,拉动断路器分闸。此即一部分给跳闸弹簧储能)。
第3个回答  2011-09-14
合闸后,断路器开始储能;合闸弹簧的释放,一部分给动作机构,一部分给跳闸弹簧储能。
第4个回答  2021-03-17

相似回答