66问答网
所有问题
当前搜索:
万能式断路器储能后不能合闸
万能式断路器不能合闸
,怎样解决?
答:
回答:答:
万能式断路器
跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器
不能合闸
的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1...
正泰DW15-1600
断路器
,点上位机上的合闸,只
储能不合闸
,需要手动按断路器...
答:
DW15-1600万能式断路器,
可以储能但是不合闸
,说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
DW15-1000
万能式断路器能储能合闸不能
合上是什么问题
答:
有许多原因:一是
储能不
到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,四是释能电磁铁动作不到位,五是
合闸
时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
为什么
万能式
迷
断路器
没办法
合闸
答:
储能功能:电动和手动方式,储能完成,可以采取手动或者电动方式进行合闸
。合闸不能完成,需要首先检查上述两个功能是否正常。另外,如果断路器具备欠压保护功能,还要检查欠压线圈是否正常,供电是否良好。再次,是断路器是否处于故障跳闸锁定状态,解除锁定后,才可以合闸。
万能式断路器不能合闸
是什么原因?
答:
2、机械系统故障
,造成万能式断路器不能合闸; 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:a.电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂。b.操作机构不灵活,有卡滞现象。由于该类万能式断路器...
万能式断路器不能合闸
是什么原因?
答:
万能式断路器
由于外面都包裹在一层框架之中,所以也经常被称为框架断路器,这一说法现在依然很普遍。万能式断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,从而造成一些不必要的损害。研究其原因,可能有以下几点:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成线圈过热,引起工作不稳定...
dw15
万能断路器
手动
能储能
合
不
上
答:
一是
储能不
到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,五是释能电磁铁动作不到位,六是
合闸
时合在短路故障上,七是电流速断脱扣机构未复位。
DW15
万能式断路器
系列,
储能之后不能合闸
;
答:
dw15
万能式断路器
是个具有短路过流保护的综合自动控制开关,它使用的吸合电压是380伏的,你要更改成660伏的,说明你就是要把供电380伏的开关拿去做660伏供电的开关,这个一般来说
不可以
的,因为这个660伏等级的开关要求绝缘等级必须达到750伏的击穿电压试验。你用660伏加到380伏电压等级的开关上使用,恐怕...
断路器不能合闸
原因
答:
小型断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部手柄弹簧断了、内部有异物等;塑料外壳式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部有异物等;
万能式断路器不能合闸
的原因有:短路、过载、单相接地、欠压线圈不工作、合闸线圈不工作、不能
储能
、...
DW15
万能式断路器
系列,
储能之后不能合闸
;
答:
如果是
合闸
后便跳闸,就要看热继电器常开点有没有串在跳闸回路中。这样,热继报故障,常开点变常闭点,跳闸回路一直带电。