高压电缆绝缘电阻值要达到多少才合格?

如题所述

每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ。

高压电缆的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。 

高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。

扩展资料:

一、绝缘电阻测试方法:

首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。

然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。

二、测量注意事项:

1、在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。

2、如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。

3、电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。

4、不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。

5、请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用摩擦物或溶剂。

6、仪器潮湿时,请先干燥后存放。

参考资料来源:百度百科-高压绝缘电阻测试仪

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-22
  高压电缆电阻是 3兆欧以上才算绝缘良好 低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了 在常温条件下 是温度越高电阻越大
  高压电缆的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。 高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。 常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值: 当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧;6-10KV为400兆欧;20-35KV为600兆欧。 当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算。
第2个回答  2023-02-10
有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】
广州珠江电缆拥有国内唯一一家欧式风格设计的生产车间,占地面积500亩,同时采用领先的电线电缆产业核心制造技术,引进全球最先进的电线电缆生产设备和产品质量检测设备,年产值高达50亿。珠江电缆的经营作风是:务实、求真、童叟无欺,致力于打造,凭依据、重合同的程序化经营模式。以格守诺言、坚持安全高品质为已任。在珠江电缆每一员工忠诚为最大的价值,围绕着公司文化转成动力负起各分支机构的纪律、业绩、形象和责任、甚至连带责任。
第3个回答  推荐于2017-09-27

说不清楚,详情见下表;

第4个回答  2011-09-01
高压电缆绝缘电阻值只要达到1KV电压,1M欧姆电阻就可以了。