低压电缆的绝缘电阻达到多少兆欧才能送电?

如题所述

标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。

一、各类条件下的要求:

1、绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。

2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

二、低压电缆的绝缘电阻的特性

1、一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。

2、温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

3、测试时间:用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。

4、被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。

5、但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。

6、所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。

扩展资料:


一、低压电缆的绝缘电阻需要多少呕的判断方法:

1、动圈2通过限流电阻与手摇发电机的正端相串联,被测绝缘电阻R接到绝缘电阻表的“线”和“地”之间,与动圈1和发电机相串联,在“线”端钮外的虚线是保护环,起屏蔽作用,它与手摇发电机的负端相连。

2、在测量Rx时,随Rx的改变,I1改变,而I2基本不变。Rx趋于0时,I1最大,指针在转动力矩和反作用力矩的作用下偏转到最大位置,即“0”位置。Rx趋于∞时,I1趋于0,指针在反作用力矩的作用下偏转到最小位置,即“∞”位置,所以,绝缘电阻表可以测量0至∞之间的电阻。

3、绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故 。

二、温馨提示:

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

2、对可能感应高压电的设备,必须消除这种可能性后,再能进行测量。

3、被测物表面要清洁,减小接触电阻,确保测量结果的正确性。

4、测量前要检查绝缘电阻表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,绝缘电阻表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

5、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。󰀀做好上述准备工作就可正式进行测量了。

6、在测量时,还要注意绝缘电阻表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。绝缘电阻表的接线柱共有三个:一个为“L”(线端),一个为“E”(地端),再一个为“G”(屏蔽端,也叫保护环。

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-10
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】
绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。
绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
广州珠江电缆集团有限公司是一家集技术研发、生产制造、销售服务于一体的大型电线电缆企业。公司拥有高端自动化、智能化的生产及检测设备,高素质的技术研发和生产管理团队;一直秉承“让合作伙伴成功”的使命,以“务实感恩、诚信共赢、实业报国”的核心价值观,携手广大用户、合作伙伴共同打造行业“最具竞争力企业”的伟大愿景!
第2个回答  推荐于2019-10-07

标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以。

绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-05-08
低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘
电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可
进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如
下。
1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V
电缆选用
500V
兆欧表。
2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、
准确。
3、分别测量电缆相间绝缘及对地绝缘。测量时将非被测相的所
有线芯做好接地,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定
120r/min
时,
摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端和
“E”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,
指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定
在某一位置时,开始读数,并作记录。
4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止
摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相
芯线的绝缘电阻。
5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。
安全及技术要求:
1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情
者触电。
2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。
3、电缆线芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响,
应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。
4、绝缘电阻标准
1
兆欧,潮湿地区大于
0.5
兆欧。
相似回答