如何测量高压电缆的绝缘电阻
如何测试高压电缆的绝缘电阻
?
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
高压电缆测试绝缘电阻
有何要求
答:
高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量
,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。
电缆绝缘电阻测试
有哪些方法
答:
一、通过试验变压器来操作
,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压电缆的绝缘材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。二、
通过绝缘电阻测试仪
(又称兆欧表、摇表)来检测,摇表适用...
电缆绝缘电阻测量
步骤是什么啊?
答:
测量电缆相对相绝缘时:
被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值
,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
高压电缆的绝缘怎样测试
答:
1.试验前应将电缆放电、接地,以保证安全
。2.将兆欧表放平、稳。3.电缆终端头套管表面应擦干净,“屏蔽线”应接好。4.兆欧表的“L”线不应拖在地上。5.摇把应以额定转数摇动,不要时快时慢。6.在测定绝缘电阻时,应先将兆欧表摇把转至额定转数后,再将“L”线接触线芯。7.测量完毕或需...
绝缘电阻如何测试
?
答:
绝缘电阻需要根据被
检测
的电器的额定电压选用不同等级的兆欧表(见附图)。兆欧表有三个接线柱:一个为“L". 一个为“E",还有一个为“G,"(屏蔽),测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时,"L"接被测线路上,”E"接线。
测量电缆的绝缘电阻
时,为使测量结果准确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的...
高压电缆的绝缘电阻
值相关规范
答:
1 对
电缆的
主绝缘做耐压试验或
测量绝缘电阻
时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其他两相导体、金属屏;2 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保妒器的单芯电缆主绝缘做耐压试验时,必须将护层过电压保护篡短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;3 对...
怎样测量高压电缆的绝缘电阻
答:
对于1KV的
电缆
,
绝缘电阻
的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
电缆绝缘电阻测量
是多少?
答:
电缆绝缘电阻
测量
值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV
电缆的绝缘电阻
值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
10kV
高压电缆绝缘电阻
不得低于多少欧姆。
答:
绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路
的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小...