什么是脱谐度?(消弧线圈)

如题所述

消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。可使接地迅速消除而不致引起过电压。

它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。

电网安装消弧线圈后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的产生。

消弧装置能自动跟踪电网参数的变化,自动测量电容电流,自动调整补偿电流, 过补、欠补均可运行,方式非常灵活。能较好地抑制弧光接地过电压、断线过电压和传递过电压等。消弧线圈的调谐方式可分为预调式和随调式两种。依据消弧线圈电抗的调节方法,可分为电动有载调匝式、直流偏磁式、调气隙式、调容式等等。 


扩展资料

脱谐度的减小不仅能减小单相接地弧道中的残流,还可以加快恢复电压的上升速度,从而可知,脱谐度越小越好;但另一方面,脱谐度的减小会使消弧线圈分接头数量增多,增加设备的复杂程度,还会使有载调节开关频繁动作,降低设备运行的可靠性。

中性点位移电压U0与电网的不对称电压Ubd、消弧线圈的脱谐率v及电网的阻尼率有关。当电网形成后,其不对称电压基本是个固定值,为保证在单相接地时有效地抑制弧光过电压的产生,要求消弧线圈的脱谐度v在±5%以内,那么只有改变阻尼率d才能改变位移电压。

因此应当在消弧线圈中串入电阻,保证阻尼率,控制中性点位移电压。在低压电网中由于中性点不对称电压很小,为提高测量精度,采用特制的中性点专用互感器来提高检测灵敏度。

参考资料来源:百度百科-脱谐度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-20

消弧线圈的电感电流ⅠL减去网络全部电容电流rc与网络全部电容电流rc之比,即为补偿度,用符号`表示,则卩=(Ⅰ.一∫c)/rc,或用脱谐度V来表示,定义V=(I()~ⅠL)/rc。

由此可以看出,当卩>0时,对应于过补偿;当ρ=0时,对应于全补偿(谐振补偿);当`(0时,对应于欠补偿。


注意事项

1、为避免线路跳闸后发生串联谐振,消弧线圈应采用过补偿。但当补偿设各容量不足时,可采用欠补偿运行,脱谐度采用10%,一般电流不超过5~10A。

2、中性点经消弧线圈接地的电网,在正常情况下运行时,不对称度不超过15%(所谓不对称度,就是中性点的位移电压与额定电压的比值),即长时间中性点位移电压不超过额定电压的15%,在操作过程中允许超过额定电压的30%。

3、当消弧线圈的端电压超过相电压的15%时,不管消弧线圈信号是否动作,都应按接地故障处理,寻找接地点,中性点经消弧线圈接地的电网,在正常运行中,消弧线圈必须投人运行。

4、在电网有操作或有接地故障时,不得停用消弧线圈。由于寻找故障及其他原因,使消弧线圈带负载运行时,应对消弧线圈上层油温加强监视,使上层油温最高不得超过95℃,并监视消弧线圈带负载运行时间不超过铭牌规定的允许时间,否则应停用。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
脱谐度(ν)
脱谐度又称失谐度是指残流Iδ中的无功分量(IC-IL)与补偿电网的电容电流IC之比,即ν=(IC-IL)/IC ,其符号的正负和数值的大小表示电流谐振等值回路的不同工作状态和偏离谐振(或距离谐振点的远近)的程度。
(1)全补偿(谐振点ν=0)当电流谐振回路恰好在谐振点工作时,因ν=0,φ=0,IC=IL,此时,电容电流与电感电流大小相等,方向相反,彼此完全抵消,故Iδ=IR,残流中仅含有有功分量,不仅其值最小,且其相位与零序性质的中性点位移电压U0同相。
(2)欠补偿(ν>0)。当电流谐振回路在欠补偿状态下工作时,因ν>0,IC>IL,φ>0,此时Iδ中不仅含有有功分量,同时含有容性无功电流分量,其值较前明显增大,同时Iδ 先于U0。
(3)过补偿(ν<0)。当电流谐振回路在过补偿状态下工作时,因ν<0,IC<IL,φ<0,此时Iδ中主要为感性无功电流分量,其值同样明显增大,其相位滞后于U0。
有上述分析可知,失谐度ν 的 绝对值越大,回路的工作状态距离谐振点或偏离谐振状 态越远;反之,若ν 的绝对值越小,回路的工作状态距离谐振点或趋向谐振状态越近;失 谐度为零时,回路恰好工作在谐振点。同时ν值为正时,残流呈容性;ν值为负时,残流呈感性;ν值为零时, 残 流 呈 纯 阻 性。本回答被提问者采纳