消弧线圈的过补偿方式是什么,脱谐度是什么?什么是残流?

如题所述

我来回答吧
消弧线圈的工作状态一般有三种:过补偿、欠补偿和全补偿,过补偿是指消弧线圈提供的感性电流大于电力系统零序回路的容性电流,欠补偿就是感性电流小于容性电流,全补偿是指提供的感性电流正好等于容性电流。
所谓脱谐度是指消弧线圈感性电流有效值与系统中的容性电流有效值的比值,与其相对的概念是合谐度,即1-脱谐度。
残流就是单相接地点与大地接通点之间流过的电流,其主要成分有以下几种:1容性电流2感性电流3有功电流4谐波电流。容性电流是电力系统中输电线路对大地之间的电容产生的。感性电流是消弧线圈提供的;有功电流是消弧线圈中线圈绕组电导和输电线路对地电导产生的;谐波电流一半来自于消弧线圈本身产生的谐波和非线性负载产生的谐波电流。消弧线圈等效为一个电感值可变的电感,它对于基波电容电流是可以完全补偿的,但对于谐波电流就不能完全补偿了,因此要想实现无残流需要加入有源补偿电路。
对于中性点接消弧线圈系统来说,消弧线圈提供的感性电流可以补偿容性电流,因此中性点接消弧线圈的系统一般来说残流是较小的。但是我们一般不允许消弧线圈工作在欠补偿和全补偿,这主要是因为欠补偿和全补偿的系统容易引起谐振过电压,因此一般来说调节消弧线圈工作在过补偿状态,脱谐度一般在15%(好像是)