六氟化硫断路器 没有运行 但压力却变动的几次 前几天都是34左右 今天却是31 求解答

如题所述

六氟化硫断路器里的六氟化硫气体受外界温度变化而热证冷缩,天气冷的时候,内部的压力就下降。当气压下降到一定程度时,其开断能力也将受到影响。所以厂家会给出设备的运行最低温度及额定工况的最低压力。如果预计温度会低于厂家给定的温度,应当要求厂家增压或设置加热器追问

但是相同的几组六氟化硫断路器 压力并有变化 也是处预同意环境啊 你的意思是 加热器可能有问题?

追答

看一下这些断路器之间的压力变化率大不大?如果不是很大,都是正常情况。一样的气温下,断路器内的原始压力、初装气体容量、断路器气室大小等等,都有一些差别,产生压力有细微差别不足为奇。如果是加热器有毛病,温度的变化使得内部气压变化较大,从与其他断路器的压力比较中就可以发现的。也说一下:有些六氟化硫断路器为了防止温度降低气压下降过快,掺入了二氧化碳气体,不过不是很多。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-23
不知道!