66问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫断路器气体压力规定
六氟化硫断路器
正常
压力
是多少?
答:
一般110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
SF6
断路器
正常的
气体压力
是多少?其随温度是如何变化的?
答:
SF6断路器额定的气体压力是0.6MPa
,并设有压力过高(低)报警、以及压力过高(低)闭锁断路器动作。气体压力会随温度变化而起一定变化,为不影响设备运行,现在的压力表都带有温度补偿功能;气体压力因温度变化而在压力表上的体现是很轻微的。报警和闭锁的接点都是在压力表上。
六氟化硫
开关
气压
值正常范围
答:
六氟化硫开关气压值正常范围:110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
SF6
气体
报警
压力
多少
答:
压力一般为0.98-1.47MPa
。SF6本身是一种惰性气体,一般密封在SF6的气室里,而当气温上升的时候,气体本身膨胀,会导致密度继电器(气压表)报警,所以一般会选用带温度变化功能的密度继电器或者显示设备,气温升高的时候会响应调整气压下降。
110KV
六氟化硫断路器
的标准
气压
多少
答:
一般110KV六氟化硫断路器内部的标准气压为0.6Mpa
,如果是严寒地区,为防止气体冷凝,也可以降低到0.4MPa
六氟化硫断路器气体
在0.8MPa
压力
时,是否正常?
答:
六氟化硫断路器
具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常
气压
的六氟化硫
气体
绝缘强度约为空气的3倍,当
压力
增加到3倍时,其绝缘强度和变压器油相近。实际上影响断路器安全可靠运行的关键指标主要是六氟化硫中的含水量,国标中要求六氟化硫纯度大于等于99.8%。至于压力情况的话,应检查压力阀出指示针头,同时...
GIS设备中SF6
气体压力
定值有没有国标???
答:
对于GIS设备中SF6
气体压力
定值有没有国标的问题,不熟悉此类技术。
六氟化硫断路器气体压力
过高有什么影响?
答:
一旦
六氟化硫气体
遇到高热、高温(如:电弧),会产生出副产物氟化氢和二氧化硫气体等,它们与未分解的六氟化硫气体共存,即使在微量吸入的情况下也能对人体造成致命性伤害。 SF6高压
断路器
的额定
压力
一般是0.4~0.6MPa(表压),通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同...
35kV
六氟化硫断路器气压
值为0.66MPa有什么影响?
答:
影响不大。一般在0.45-0.6MPa的范围,不同厂家、不同型号的断路器会有一些区别,但35kV的都在这个范围内。另外
六氟化硫断路器
具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常
气压
的六氟化硫
气体
绝缘强度约为空气的3倍,当
压力
增加到3倍时,其绝缘强度和变压器油相近。实际上影响断路器安全可靠运行的关键指标...
35kV
六氟化硫断路器气压
值
答:
35kV
六氟化硫断路器气压
值一般是0.45mpa。我们海拓电气有限公司,是专业生产真空断路器,SF6断路器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
六氟化硫开关压力值已
六氟化硫断路器气压多少正常
sf6断路器气体压力报警值
35kvsf6开关气压正常范围
六氟化硫开关柜压力增加
35kv开关六氟化硫压力低多少
六氟化硫断路器气体压力值范围
sf6气压
环网柜六氟化硫压力