推荐答案 2011-12-30
最好选250KVA的变压器,如果你160KW是重负荷那200KVA就小了,变压器最佳工作状态是额定容量的60-70%,还要考虑会增加一点负载的余量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p29pDDvn9.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-24
视在功率
S=有功功率P/
功率因数
(估算)0.75
160千瓦*功率因数0.75=213千瓦 估算为250千瓦
如何选用
电力变压器
容量
根据有功功率,估算出视在功率。
根据变压器的合理利用率,选择变压器的容量。
视在功率S=有功功率P/功率因数(估算)0.75
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-12-30
应该留有一定的余量,最好是250千伏安
第3个回答 2011-12-31
嘿!经济许可,并还想再发展或还要再上设备的的情况下就最好在供电局准许的范围内大大大......,因这不会因你上的大多收你电费?(一不留意不定大表走小字还要跑的慢点),可你省了你再扩容的资金.
正常时就看你的设备运行(工作)的性质了,是连续,断续,还是长久,
如是断续的(运行时间不到20%)你还想省点钱,那150KW的就足也,
如是连续的不停不分白天黑夜都在用的,那最好只用到它的额定功率的80%内,200KW就比较合适.
第4个回答 2011-12-30
200kva
1
2
下一页
相似回答
160千瓦设备需要配多大的变压器
最合适是抽水用的?
答:
160千瓦设备,要考虑电机启动电流、功率因数、额外用电等等因素,所以实际消耗会大于160KVA。通常按照负荷为变压器容量的70%来估算。所以根据负荷情况,如果用于照明,
或负载比较分散时至少需要选200KVA的变压器,最好选250KVA
;如果负载比较集中(例如以1台电动机为主)应该选250KVA。
求助:一工厂用电总负荷约
160千瓦
,应
配多大的变压器
?从变压器接出的电缆...
答:
回答:250KV
变压器
,主进线电缆采用YJV22-4*250+1*120电缆。其用
160
个
千瓦
足足有余!
好几个电机
总计
160千瓦
的
多大的变压器
答:
这个可用200KVA的变压器
,可能会小点,但够用,最好选250的变压器,工作点正合适。
160千瓦中频炉
使用
多大的变压器
答:
200KVA的
中频炉
专用变压器
两台
160KW
的电机空载,同时启动,电压660V,请问用400KVA容量
的变压器
可以...
答:
这个不行,因为400KVA相当于320KW,但是变压器的最佳工作状态是额定容量的65-75%。你这两台
160KW
若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630KVA
的变压器
,希望可以帮上你。
160千瓦要多大变压器
答:
160
/0.8=200
大家正在搜
3000千瓦需要配多大变压器
270千瓦要配多大的变压器
190千瓦要配多大变压器
3千千瓦配多大变压器
2000变压器配多大高压电缆
一千瓦配多大变压器
1000kw配多大变压器
630kva变压器配多大的熔丝
100变压器配多大空开
相关问题
160千瓦要多大变压器
40千瓦的电地暖需要多大的变压器呢?
启动160KW电动机需要多大变压器
100千瓦配多大的变压器?
160变压器带多少千瓦
160千瓦用多大千伏安的变压器
160变压器带多少千瓦?
2台160千瓦的电动机需要多大变压器