66问答网
所有问题
求助:一工厂用电总负荷约160千瓦,应配多大的变压器?从变压器接出的电缆应多大规格?
一工厂预计各项电机、照明等等用电总负荷约160千瓦,应配多大的变压器?从变压器接出的主电缆到车间约220米,主电缆应配多大规格?
举报该问题
推荐答案 2013-10-17
250KV变压器,主进线电缆采用YJV22-4*250+1*120电缆。其用160个千瓦足足有余!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2D2sUp92nnnxUv229s.html
相似回答
从10千伏高压变为工业
用电160千瓦,
如何配置最合理?
答:
若你的供电电压是10KV,你需要的电压是0.4KV(即400V),你有
160
KW工业
用电负荷,
你可以进行如下配置:1、选用200KVA
变压器,
10KV/0.4KV,11.55A/288.68A;2、由于变压器一、二次电流均不大,导线比较容易满足要求,但要注意使用地点的机械强度要求;建议一次选用35平方毫米以上的钢芯铝铰导线,二次...
160千瓦
设备需要
配多大的变压器
最合适是抽水
用
的?
答:
160千瓦
设备,要考虑电机启动电流、功率因数、额外用电等等因素,所以实际消耗会大于160KVA。通常按照负荷为变压器容量的70%来估算。所以根据负荷情况,如果用于照明,或负载比较分散时至少需要选200KVA
的变压器,
最好选250KVA;如果负载比较集中(例如以1台电动机为主)应该选250KVA。
160千瓦
需要
多大的电缆线?
答:
1、按三相供电考虑
160
KW,电流286A左右,选用185平方米的铜芯线。根据使用环境确定要
使用的电缆
类型。一般环境使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95,负载中有三相电源和单相电源时,VV-3 ×185+2×95也用; 2.185平方电缆在常温空气中的载流量约为360A。导线的实际载流量与敷设方式...
在接配电箱的时候,如何知道
多大的
电器接多大的电线(
电缆
)?
答:
介于远距离与近距离间铜电线95平毫米铝电线150平毫米 配电箱要等于或略于额定电流 300-400A都行 选择导线必须满足四原则:1)近距离负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)用导线发热条件控制电流截面积越散热越单位面积内通电流越 2)远距离等负荷安全载流量基础按电压损失条件选择导线截面远距离负荷...
160千瓦
380伏电机
用多大
铜芯
电缆
答:
160
KW380需要用120平方的铝芯电缆。电缆应该按每平方3个电流来计算,功率是160KW约等于320A(指三相)也就是说要用110平方的电缆。应选120平方的规格。铝芯电缆是一种常见
的电缆,
它使用铝作为其内部的导体,用于传输电能。它主要用于传输高压电,电缆的外部覆盖云可以是塑料、橡胶或其他类型的材料。铝...
你好,我的
工厂的
中
总负荷
是
160千瓦的
电用铝
电缆
需要多平方的铝电缆...
答:
最少不低于70MM.
大家正在搜
水电厂厂用负荷一般是多少
工厂供电用电负荷
某工厂用电的年持续负荷曲线
厂房用电负荷大概多少
工厂用电负荷需求系数
工厂用电属于几级负荷
如何估算工厂用电负荷
工厂用电负荷计算方法
工业厂房用电单位负荷