35kw电机要用几平方的电线和开关

如题所述

答:35kW电机要用16平方的(铜芯)电线【或16平方的(铝芯)电线】和C80(额定电流80A)开关。
解析:35kW电机,属于大功率电器,应为380V电压的三相电源,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=35000/(1.732×380×0.8)≈66.5A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 66.5÷6≈11平方,结合常用电缆型号规格,建议选取16mm²以上铜芯电缆。
开关建议选用C80(额定电流80A),与35kW电机工作电流66.5A比较,正好有10%-15%的预留余量,防止电机启动的浪涌电流。
补充:参考实用五金手册,每平方铝电缆安全工作电流是4.2A,则 66.5÷4.2≈16平方,结合常用电缆型号规格,建议选取16mm²以上铝芯电缆。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……
此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,电缆的具体选择,应根据功率计算出此功率电器正常工作电流,再以此正常工作电流与电缆额定电流(厂家一般都提供此参数)对比确认。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-10

    35kw用电设备的额定电流I=P/√3×U×cosφ=35/1.732×0.38×0.90=59.09A。(电压U=0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。

    选用3×16+1×10的铜芯电缆(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。

    选用橡皮绝缘导线:铜线10mm??(安全载流量69A)、铝线16mm(安全载流量69A)。

3000w应该要用的电线电网是100米内,启动电流按1.5倍考虑,35KW单负荷,应选16mm²铜芯电缆。

35KW/25KW/15KW的设备需要用多大的电线和开关:这个可以根据公式;功率=根号3倍的电压乘以电流乘以功率因数。
不知您是什么设备,功率因数按1算。35*1000/(1.732*380)=53.18A
25*1000/(1.732*380)=37.98A
15*1000/(1.732*380)=22.79A
35千瓦选用25平方铝线,25千瓦和15千瓦选用16平方铝线开关一样。