我家离变压器500米带5kw电动机要用多少平方线
机器单独用的话每次只有3kw
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-04-11
要知道单相电动机还是三相电动机,单相的话用4平方或者6平方都可以,三相的话1.5平方就可以了
第2个回答 2018-04-11
建议用6平方线。
第3个回答 2018-04-11
6平方铜线,这么远,果断用6平方铜线
第4个回答 2018-04-11
4平方铜线压降大点也能用,用6平方最好但是贵。
第5个回答 2018-04-11
根据经验计算距离和电压降,机械强度以及安全可靠,经济实用,采用10平方的铝导线合适。
1
2
下一页
相似回答
距
变压器
300米,5.
5KW电动机用多大
的导线
答:
如题选择导线应首先考虑机械强度,架空不能小于16mm2铝线,满足末端电压降10mm2也可以。
变压器
到
电动机
的距离有1000米,5.
5KW
/2台,请问选
用多少平方
的铜...
答:
11KW电动机额定电流约22A,则电压降=22×0.49×2=21.56V,
使用小于25平方的电缆不能正常使用
。
5.
5kw电动机
带抽水机,
离变压器
700米,应用
多大
铝线
答:
电机额定电流为11A,在考虑线电压压降在5%的范围内,则线路电阻R=U/I=380*5%/11=1.73欧姆,
则线面积:S=0.0294*1400/1.73=23.8平方毫米
,所以选25平方毫米的电铝线。
200的
变压器
距离
500米用
95平万铝电缆,有一个5O功率
电动机
,还有40功率...
答:
变压器
容量够用,电缆线线径也够用,存在问题是:有可能
电机
启动困难,
500米
的低压电缆相当于一个电抗器,交流阻抗比较大,因为电机启动电流比较大,会导致电压降很大,末端电压不够,可能会使电机启动失败。加热设备应该可以正常使用。解决办法:尽可能减轻电机启动负载,并采用降压启动,提高线路电压,在其他...
1500米分段共用三相
5KW电机
30台,总功率约150KW
要用
多粗的电缆?启动可分...
答:
每台
变压器
向两侧接
电动机
,用70
平方
以上的铜线。这样接线,线损及电压损失都较小。如果是一台变压器,建议用250KVA以上的变压器,并且放在二分之一处,即使这样,末端的电压降也是够大的了:凭经验得有35V以上的电压降,在用95平方的铜线情况下。至少应该用铜线150平方以上的线。
6
平方
铜线给3相
电机
5千瓦供电最长
多少米
答:
Pjs=4.2
5 KW
Qjs=2.97 KVAR Sjs=5.18 KVA 因国家关于输电线路负荷电压损失规定不小于5%,
变压器
低压侧电压为0.4KV时,
电动机
端电压损失为5.08%(实际电压为379.67V)时,6
平方
毫米的铜导线所传输的电功率在满足上述要求时,输送计算负荷为4.2
5KW
的最大距离为600米。
大家正在搜
37千瓦电动机需要多大变压器
电动机启动与变压器容量关系
电动机多少功率可直接启动
变压器与电动机的区别与联系
220v单相电动机多少钱
7·5kw电动机轴承是多大
三相电动机启动电流怎么算
变压器是不是电机
变压器属于什么电机
相关问题
18.5kw的电机,离变压器大概500米,需要多粗的铝线。
你们好,我想问一下我家离变压器500米75千瓦的老式变压器,...
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国...
35千瓦的3相电动机离变压器500米要用4跟多少平方的铝芯电...
从30千伏变压器拉线到500米外,能带一台4千瓦和一台15千...
15千瓦的电机,离变压器500米,需要用多大的铝线?
75kw电机应该配多少KVA的变压器,距变压器500米要用多...
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算...