常用的计算过流继电器的整定动作电流方法有哪些,需要用到什么计算公式或需要哪些参数呢?

遇到一到专业计算题,需要求解,希望得到好心人的帮助:
某单位高压配电线路的计算电流为55A,线路末端的三相短路电路为1500A,采用GL15/10型的过流继电器,组成两相电流差,接线的相间短路保护。已知电流互感器电流比200/5,GL-15型的过流继电器返回系数Kre=0.8,试计算继电器的整定动作电流。

如果要求专业的,可以用继电保护校验仪或者升流器。如要求不高在电流不大的情况下可以用功率大一些的控制变压器和调压器组成。
用一个大功率调压器控制电机是输入电压及电流。在回路中加装一个电流互感器和电流表就可以了,这个电流表可以让你知道你通入多少电流到过流继电器的数值。
过流继电器的整定
LL—12/5
过流继电的保护整定值计算。
(1)
电流速断保护
(应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)
Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】
Kk:可靠系数取1.8—2.0
KJN:接线系数取1.0
Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)
N1:电流互感器变比。
(2)
过负荷保护(应躲过电机的额定电流)
Idz.j=Kk×Kjx×【Ied÷(Kh×N1)】
Kk:可靠系数,动作于跳闸取1.2。Kh:继电器返回系数取0.85。
kxj、ied、n1:取值同(1)
保护装置的动作时限在实际应用中,动作时限可按两面倍动作电流时,只允许过负荷时间,在继电电器特性曲线上查出10倍动作电流时的动作时间Tjn
可按下式计算:tgK=150÷{【(2×Idz.j×N1)÷(Kjx×Ied)】2-1}
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-21
I30=55A Ik(3)=1500A Ki=200/5=40 Kre=0.8 Krel=1.3 Ilmax=3*55=165A Kw=1.732
Iop=1.3*1.732*165/1.3/40=7.145正定在7A 尖峰电流取的是最大比值