10kv配电柜速断和过流如何整定和计算

如题所述

可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。

式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;

Kast——自启动系数,一般大于1;

Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。

Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的原因。过流保护动作时问则比下级线路的电流速断保护的时间延长一个时间阶梯△t,即t1=t2+△t。



扩展资料:

电压质量作为衡量电能质量的一个指标,既是用电客户生产生活的需要,也是供电企业保证电网安全、可靠和经济运行重要条件。

配电网是直接向用电客户供电的电力网络,10KV配电线路的电压质量显得尤为重要。10kV配电线路保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。

设置整定值之后,如果偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。

参考资料来源:百度百科-电流速断保护

参考资料来源:百度百科-过流保护

参考资料来源:百度百科-整定(电力工程术语)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-08-02
过电流和速断保护整定值的计算公式

过电流保护的整定计算

计算变压器过电流保护的整定值

式中
—继电保护动作电流整定值(A);

—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;

—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取


—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;

—电流互感器变比;

—最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。

速段保护

式中
—电流继电器速断保护动作电流(A);

—保护装置的可靠系数,一般取1.2;

—接线系数,相电流接线时,一般取1;

—电流互感器变比;

—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);

对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取
为电力变压器一次额定电流的2~3倍。

一、高压侧

过电流保护的整定计算


=2.5A ,动作时间t 为0.5S。

速断保护的整定计算


=4A ,动作时间t 为0S。

速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。

低压侧

过流保护


=5.5A ,动作时间t 为0.5S。

电压闭锁整定值取75V。

速断保护


=11A ,动作时间t 为0S。

速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
一、整定计算的准备工作和部骤
(一)、准备工作
1、了解掌握电力系统情况
(1)、画出电力系统图;
(2)、变电站母线接线方式;(双母线、单母线等)
(3)、建立变压器、输电线路、电抗器、电容器等电气设备的技术档案;
(4)、电抗器、电容器的运行方式;
(5)、重要负荷的特性及要求;(如不对称负荷、冲击负荷、不平衡负荷);
(6)、建立继电保护用的电流、电压互感器技术档案。
2、了解掌握继电保护情况和图纸资料(包括:原理图、展开图、有关的二次回路、盘面布置图、继电保护的技术说明等
3、绘制阻抗图(正序、负序、零序阻抗图,可采用标幺值或有名值)
4、确定系统运行方式(最大、最小运行方式;线路最大负荷电流;切除故障时间;无功补偿方式及特性)
(二)、整定计算
1、按继电保护分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,计算条件;
2、进行短路计算,录取结果;
3、 1250A 0s
810 A 0.5s
300A 2.5S
2428A 0s
1180 A 1s
800A 2.5S
1830A 0s
1300 A 0.5s
760A 2.5S
1580A 0s
1090 A 1s
450A 2.5S
2DL
3DL
4DL
1DL
P
N
M
选取出整定值并作出定值图;如图:

4、对整定结果分析比较,修改得出最佳方案;
5、画出定稿的定值图;
6、编写整定方案说明书
(1)、方案编制时间、电力系统概况;
(2)、电力系统运行方式选择原则及变化限度;
(3)、主要的及特殊的整定原则;
(4)、方案存在的问题及对策。