10KV过流一段、过流二段继电保护整定计算公式

如题所述

选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的计算

1、过负荷保护

Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S

2、电流速断保护

Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍

3、灵敏度校验

由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。 Km=0.866X4000/(24X15)=8.9〉2

扩展资料

过流二段保护。保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到整定值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。

过流三段保护。保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。

参考资料来源:百度百科-继电保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-29

过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。 

电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。

电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。


扩展资料:

启动电流是当通过继电器线圈的电流在盘动电流的基础上继续增大,铝盘转速加大,通过铝盘轴的作用在可偏转框架上的力矩加大,且克服弹簧拉力使框架偏转,扇形齿轮与蜗杆开始啮合,带动扇形齿轮上升直到继电器触点动作的电流值。

在继电器达到动作电流时,扇形齿杠杆上升至将碰而未碰到可动衔铁杠杆以前就开始减小电流至扇形齿轮与蜗母杆刚分开时的电流叫返回电流,返回电流与启动电流之比叫返回系数,Kf = If(返回电流)/Iqd(启动电流) 一般要求返回系数在0.8~0.9之间。 

参考资料来源:百度百科-过电流保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-26

电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。

定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。

扩展资料

过流一段保护,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!

但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!

参考资料来源:百度百科-继电保护

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-18
~10KV电力线路继电保护怎样整定计算
(1)3~10KV电力线路继电保护怎样整定计算.。
3~10KV电力线路继电保护怎样整定计算见表
保护装置名称

保护装置的整定值

保护装置动作时限

备注

过电流保护

电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1

应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒

Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流速断保护时,DL型为1.2,GL型为1.5;用于单相接地保护时,瞬时取4~5 ,有时取1.5—2;对于电压继电器取1.1—1,25;
Kjx—接线系数;接于相电流时取1,接于相电流差时取1.732;
N1 --- 电流互感器变比
Igh---线路过负荷电流(最大电流)A
I"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;
Kph---- 配合系数,取 1.1
I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流
I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流
Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流
Ic∑----电网的总单相接地电容电流
Ny---------电压互感器变比

瞬时速断保护

Idzj=KkKjxI"d2(3)max/N1

带时限电流速断保护

整定值
Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1

Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1

应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(定时限)和0.7秒(反时限)

低电压保护

整定值
Udzj =Umin/KkKhNy

应视线路上电动机具体情况而定

单相接地保护

保护装置的一次动作电流
Idz≥KkIcx和
Idz≤(Ic∑-Ixc)/1.25

注:1----对于GL-11、GL-12、GL-21、GL-22型继电器,取0.85;对于GL-13~GL-16及GL-23~GL-26型继电器,取0.8;对于晶体管型继电器,取0.9~0.95;对于微机型的继电器,近似取1.0;对于电压继电器,取1.25。
2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0.5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0.3s。
(2)灵敏度校验。
⑴过电流灵敏度校验 :
Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1.5
式中:Kmax------相对灵敏度系数。
Idz------保护装置一次动作电流(A),Idz= IdzjN1/ Kjx;
I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。
⑵电流速断保护灵敏度系数:
KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2
式中:I"d1(2)min-----最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流;
I"d1(3)min----最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;
⑶带时限电流速断保护灵敏度校验 :
KM(2)=KmaxI"d2(3)min/Idz≥2
式中:I"d2(3)min-----最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。本回答被网友采纳