66问答网
所有问题
在欧姆龙PLC中,模拟量被采集后是如何转换成数值的?可以自己计算吗?怎么计算的
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
转换过程是自动完成的。
转换结束后,就将结果放在寄存器里面,你只要读取 寄存器的值就可以了。
如果要自己计算,那就要首先知道AD转换的位数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nvxnUnppU.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-21
查看PLC说明书
在PLC面板上有模拟量的接入点。
然后在PLC设置里有AD/DA选项,
在里边选择要使用的模拟量
然后根据PLC说明书看对应选项传入的模拟量地址
比如最左边两个接点对应传入200
然后你读取200
至于200的值你怎么用那就看你的设计了。
本回答被网友采纳
相似回答
用
欧姆龙PLC
模拟量
输入输出程序
怎么
写 输入输出都是0--5V的电压请高 ...
答:
模拟量
输入:首先要了解模拟量输入模块的分辨率,以分辨率为6000为例,0-5V对应0-6000。PLC模拟量单元将0-5V模拟信号
转换成
0-6000的数字量,例如输入信号是2.5V,则
在PLC中
显示为3000,这样利用加减乘除就
可以算
出输入信号的电压值,然后转换成你需要的显示值。模拟量输出:同理,要将希望输出的电压值...
欧姆龙PLC模拟量转换,
利用SCL2指令,把压力值定标在-1~20公斤之间,但是...
答:
SCL2指令
可以转换成
BCD数bcd数设置的大一些,比如-100-2000,再用bin指令把bcd数转化到bin数,最后用flt指令转化到浮点数,但是会显示成-100.00-2000.00,最后用浮点除指令,除以+100.00,转化到-1.00-20.00,精度到小数点后两位
欧姆龙 PLC模拟量
温度 编程问题 传感器PT100是0-150度 转4-20MA
计算
...
答:
plc模拟量
输入是12bit,说明该模块就是模拟量输入,你需要确认该模拟输入模块是否为电流,如果是电流,且输入量程为20ma,那么你的传感器信号是多少
,模拟
输入获得的值就是多少(含12bit的精度误差)。如果模拟输入是电压或者温度等,那么获得的值是虚值。
欧姆龙plc
做温度控制作用
,如何
获得温度的数字量
答:
欧姆龙的模拟量
模块可以直接接入0~5V电压,里面有个小拨码开关可以在输入电压和输入电流中切换。具体说通过那个通道和端口之类的存在内存哪里,因为
PLC都是
封装好的,所以很少人懂这个。你说的adc0809大概是输出8位TTL电平数字量,理论上也能接到欧姆龙的开关量模块(也属于数字I/O,只不过是24V电平)上...
欧姆龙PLC
485通讯控制变频器编程
答:
PLC的
一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入,随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。
欧姆龙PLC中模拟量
参数
如何
改正
答:
编码器的
数值
是不能改变的 但是
可以计算
大家正在搜
omron欧姆龙血压计质量如何
欧姆龙PLC内存怎么做
omron欧姆龙血压计测量准吗
欧姆龙血压计哪款量的准确
欧姆龙血压测量仪怎么用
欧姆龙测量不准怎么办
量血压计 欧姆龙
欧姆龙血压计越量越低
欧姆龙血压计测量标准
相关问题
欧姆龙PLC模拟量怎么转换成数字量
欧姆龙PLC输入模拟量4-20mA信号如何将采集的数值变的稳...
欧姆龙PLC模拟量转换,利用SCL2指令,把压力值定标在-1...
为什么欧姆龙PLC读取模拟量的时候要先将这些地址置1啊。
欧姆龙plc做温度控制作用,如何获得温度的数字量
欧姆龙PLC模拟量的寻址和编程方法
欧姆龙PLC内置模拟量输入到里面的值是二进制还是十进制呀,搞...
欧姆龙plc如何确定模拟量通道?