欧姆龙PLC输入模拟量4-20mA信号如何将采集的数值变的稳定?
我曾经试过AVG指令,没有什么效果
举报该问题
推荐答案 2019-03-13
这个一般来说就是做平均处理啦,如果你的输入信号波动太大的话也很难稳定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2v2vUinp9xx9sUsx9i.html
相似回答
我们现在做的就是
欧姆龙PLC
的主要调试
答:
欧姆龙的
没接触过,只能简单的以西门子200为例说说,
模拟量
以
4-20mA
为例,传感器可以返回0-20mA的电流
信号
,对应
PLC
中的工程量为0-32000,为了避免传感器断电时返回电流值与正常状态下零点相同,通常采用4-20mA来代表零点和满量程,对应工程量范围为6400-32000。PLC厂家一般会提供一个自定义库来处理工程量...
欧姆龙PLC模拟量
处理方法
答:
PLC采集
进来的
模拟量
一般是整数形式的。而实际工程要求是实数的。所以在PLC程序中首先要进行转换,将整型数转换为实数,比如S7-200采集近来的数是整数,6400--32000,对应
4-20mA
,将其转换为实数,对应0-100%。然后乘上工程单位的量程。如果量程不是从零开始,还要加上量程的下限。
...
信号
为
4-20mA
(用的是AD421片子),外接
欧姆龙的plc
。
答:
①你的测量仪表最好不要选用万用表,那玩意测量速度太慢。不能实时的体现你的产品状态,另外你们的仪表的取样速度你也得考虑。,②另外就是相当于干扰的影响,你们的仪表输出数据确实在跳动,你们的仪器显示不出来而已。也就是软件上是否有类似的处理。客户端的跳动肯定你们有东西没做好。你表功耗多少?
欧姆龙PLC
模拟量
答:
分辨率设定在6000时,
4-20mA
对应值为0-1770 HEX,转换为十进制为0-6000.分辨率设定在12000时,对应值为0-2EE0 HEX,转换为十进制为0-12000 对于输出也如此。
传感器输出
4-20mA信号
到
PLC
中,PLC需要
怎么
做才能把这个信号显示在上位...
答:
变换后工程下值设为0,上限=1.0(浮点型变量)。这样显示压力就会与现场压力表一致了。需要知道所使用的
模拟量
模块的分解范围(不同
PLC的
分解精度不一样)
欧姆龙
的CH1H时
4-20MA
对应0-6000 使用PLC的标定指令(SCL)相当与一个函数Y=KX+b的求解指令 只需要把0-6000
的数值
转化到0-1MPA范围内 ...
怎么
用
欧姆龙
cp1h把温度变送器的
4-20ma
的电流转换为0-500摄氏度的温度...
答:
已知温度变送器电流为4——
20ma
,分度号:镍铬-镍铝,需要转化为0——500度的温度值。例温度测试仪表范围0——600度,镍铬-镍铝热电偶,
输入
毫伏值为24.9mv为满刻度。可接入1.25
欧姆
的电阻,可取得24.9mv满量程600度。
大家正在搜
omron欧姆龙血压计质量如何
欧姆龙plc输入输出
欧姆龙血压计哪款量的准确
欧姆龙PLC编程
欧姆龙PLC指令
欧姆龙PLC作用
欧姆龙PLC内存怎么做
omron欧姆龙血压计测量准吗
欧姆龙plc型号cp1e
相关问题
欧姆龙PLC..4~20MA输入怎么转化
欧姆龙CP1E PLC模拟量输入4-20mA电流后程序显示C...
求欧姆龙PLC模拟量4-20MA真空计信号,在昆仑 通泰触摸...
欧姆龙PLC 后面带DA041模拟量模块,通道定义等都定义好...
omron plc怎么设置4-20ma的分辨率
本人新手上路,有个问题想请大家帮忙.目前采用OMRON (C...
压力传感器输出4~20mA电流,测量0~1MPA压力,用欧姆...