欧姆龙 PLC模拟量温度 编程问题 传感器PT100是0-150度 转4-20MA 计算温度
欧姆龙 PLC模拟量温度 编程问题 传感器PT100是0-150度 转4-20MA 计算温度 PLC是内置模拟量的。
有样例或者公式最好QQ568758702
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-09-10
plc模拟量输入是12bit,说明该模块就是模拟量输入,你需要确认该模拟输入模块是否为电流,如果是电流,且输入量程为20ma,那么你的传感器信号是多少,模拟输入获得的值就是多少(含12bit的精度误差)。如果模拟输入是电压或者温度等,那么获得的值是虚值。
第2个回答 2010-11-16
PLC模拟量手册上有这样的例子,你找来修改一下就可以用了,一般模拟量编程都是看手册例子来编的,自己摸索太久,别人帮你也不现实本回答被提问者采纳
相似回答
...用的
PT100的
0-150度
,加转换器转成
4-20MA
算温度
怎么算啊 ?_百度...
答:
因此,I=(16/
150
)*t+4 可得:电流-温度关系:t=(I-4)*150/16
...现在手里有一个
欧姆龙
CP1EN型
PLC
,
PT100
水温
传感器
。
答:
这个基本上也不需要写什么程序,直接将输入信号给
PLC
内存变量,转换成温度,触摸屏连接PLC读对应的内存变量就可以了
PT100
水温
传感器是
直接接线的还是通过变送器输入,如果是直接输入的话,我不知道你那PLC是否支持。一般PLC支持
4-20ma
或0-10V输入,pt输入一般都是另外配输入卡的。
OMRON
温控器E5CZ-Q2MT示值最大允许误差是多少?
答:
传感器输入 温度输入型热电偶:K,J,T,E,L,U,N,R,S,B铂电阻:
Pt100
,JPt100非接触式
温度传感器
:10~70℃,60~120℃,115~165℃,140~260℃模拟信号输入:0~50mV模拟(电流、电压)输入型电流输入:4~
20mA
,0~20mA电压输入:1~5V,0~5V,0~10V 控制输出 继电器输出(OUT1,OUT2) SPST...
按钮开关常开常闭触点
欧姆龙编程
器CP1H-XA40DT-D
答:
控制电路应能给功率继电器提供足够的工作电流,否则功率继电器吸合是不稳定的。
欧姆龙编程
器CP1H-XA40DT-D
OMRON欧姆龙传感器
的种类很多,现在经常使用的有热电阻:PT100、
PT1000
、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。
温度传感器
不但种类繁多,OMRON欧姆龙进行开关的生产和研发的时候,主要把开关给分为...
西门子
PLC
入门经典问答的目录
答:
4
PLC控制系统是如何运行的?5 什么是
传感器
?6 什么是执行器?2.2 一个简单
的PLC
控制系统1 如何用继电器电路实现对灯的控制?2 继电器是如何工作的?3 如何用PLC控制系统实现对灯的控制?4 PLC控制系统中的1和0分别代表什么意思?5 什么是开关量?什么是
模拟量
?6 如何用
PLC编程
语言实现继电器电路功能?7 如何将程序...
新手如何学习
plc
?
答:
通信,
模拟量
,数字量等等 先一步一步来吧! 3.如果更上一步, 按照目前的情况看,可以学一些计算机
编程编程
软件,比如一些组态软件,VB VC之类, 一般这个过程大概需要3,4年时间, 当然我说的比较远,你可以现学好1. 然后在企业里慢慢成长就可以了。 去书店购买以下,电气设计与
PLC
控制 书籍 ...
大家正在搜
欧姆龙温控器补偿温度调整
欧姆龙气体传感器E8C
欧姆龙传感器4线接法
欧姆龙传感器
欧姆龙传感器使用说明
欧姆龙传感器怎么调节
欧姆龙激光测距传感器
欧姆龙传感器使用方法
欧姆龙传感器型号大全
相关问题
你好:欧姆龙编程温度问题,我用的PT100的 0-150度,...
输入温度经过4--20mA{0--150度}的温度变送器进入...
想把PLC的模拟输出对应的温度量程修改一下,我用的温控表量程...
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我...
如果温度传感器输出是4-20ma模拟量,加热设备接受的也是4...
关于CP1H型PLC温度传感器模拟量输入的问题???
船上用的监测报警系统,模拟量传感器PT100和4-20mA的...
plc模拟量编程问题