66问答网
所有问题
强油水冷变压器潜油泵的起停如何操作
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-08-31
这种冷却方式存在冷却水侵入油中的危险,很多地方十几年前就改造不用了。
大致的原则步骤:启动油泵----开出水门(一般不关)----开进水门----检查油压大于水压。
关进水门----停油泵。
注意一点就是水压不能大于油压。本回答被提问者采纳
相似回答
变压器
退出时应在变压器停电至少多少分钟以后再退出已在运行的冷
答:
立即退出。变压器停用后装置热下降,防止温度过低损坏变压器,冷却装置立即退出
。强迫油循环水冷装置在投入运行时,应先启动潜油泵,待油压上升后才可开启冷却水门,且应保持油压高于水压。
采用
强油
冷却方式的
变压器的
注意点
答:
1、
潜油泵
不能有定子与转子扫膛现象,金属异物进入绕组会引起击穿事故。
变压器
油路设计时不能使潜油泵产生负压,有负压时勿吸入空气,影响绝缘会引起击穿事故;2、选用大容量冷却器时应注意油流不能短路,要使冷却后的油能进入绕组;3、选用
水冷
却器时应注意冷却水的水质,冷却水内有杂质,易堵住冷却器而...
电气设备行业预防
变压器
发生危险事故应急措施有哪些
答:
(1)变压器在安装时应进行吊罩检查,清除内部残存的一切杂物,尽可能用油冲洗铁芯和线圈
。有条件和必要时应吊芯,以便彻底清除箱底杂物。导向冷却的变压器应注意清除进油联箱中的杂物。(2)安装前应将油管路、冷油器和潜油泵的内部清理干净并用油冲洗。(3)净油器应安装正确。要采取措施防止净油器中的...
500kv
变压器
散热的方式有几种及大概原理
答:
强油风冷以及
强油的水冷的
工作原理是一样的。主
变压器
如果采用的是强迫的油循环的冷却方式,那么其工作的原理就是通过把变压器中的油进行
操作
,利用
油泵
将其打入冷却器之后再来回反复的使其进入油箱,油冷却器需要做成一些比较容易散热的特殊的形状,这样就可以通过电风扇的吹风作用将介质进行冷却处理,从而...
变压器
冷却方式的选择有哪些呀
答:
5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。选用强油风冷冷却方式时,当
油泵
与风扇失去供电电源时,
变压器
不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。选用
强油水冷
方式时,当油泵...
变压器
倒闸
操作
有哪些需要注意的问题?
答:
这是为了:一方面保证零序保护的可靠配合;另一方面又可以提高系统的稳定性能。在倒换不同
变压器的
中性点接地刀闸时,应先合上不接地变压器的中性点接地刀闸,然后再拉开接地变压器的中性点接地刀闸。变压器高压侧连接的系统为中性点经消弧线圈接地系统,若
操作的变压器
中性点接有消弧线圈,应调整系统内其他消弧...