66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器潜油泵更换
500千伏
变压器潜油泵
安装及拆卸方法
答:
取下尾部法兰,取出滤网。用毛刷将纤维,杂质清洗干净,装回前用合格变压器油再冲一次
。如滤网有损坏的应更换滤网。装回与拆开时顺序相反,装复后不渗油。滤网清洗后注油、排气。
更换
强迫油循环
变压器
的
潜油泵
,值班人员应做哪些工作?
答:
更换有循环的潜油泵的话需要第一进行拉闸断电操作
,第二,需要进行高压防护措施,第三呢,需要准备排油的工具和更换的橡胶密封垫等。希望我的回答对你有帮助,望采纳,谢谢。
更换
强迫油循环
变压器
的
潜油泵
,为什么将重瓦斯改投信号?
答:
更换强迫油循环变压器的潜油泵时,
将重瓦斯改投信号是因为更换潜油泵前后需要关闭和打开有关潜油泵回路的阀门
,这样变压器内的油流会有变化尤其启动潜油泵时油流会有较大变化,而变压器的重瓦斯保护是根据油流变化速度动作的,为防止重瓦斯保护误动。瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护。轻重瓦斯的动作原理...
更换
强迫油循环
变压器
的
潜油泵
,值班人员应做哪些工作?
答:
1.办理第二种工作票。2.断开潜油泵有关电源。3.申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改为信号
。4.潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。
运行
变压器
为什么可以
更换潜油泵
答:
为什么不可以换呢?第一,
潜油泵
一般都在底部,离带电部位远,绝对是安全距离。第二,潜油泵与
变压器
连接的地方都有阀门,关闭阀门,就可以避免大量的变压器油泄漏。第三,做好措施,避免换新阀门后大量空气进入变压器、油中生成气泡即可。
变压器
内部故障,为什么要及时关闭
潜油泵
答:
是减少事故损失
瓦斯保护运行
答:
在特定的操作情况下,重瓦斯保护需调整为信号模式。例如,当一台
变压器
被切换至备用状态,应调整备用变压器的重瓦斯保护为信号接收。此外,进行滤油、补油、
更换潜油泵
或净油器吸附剂、操作瓦斯继电器连接管阀门,以及在瓦斯保护回路上进行工作时,也需要将重瓦斯保护切换到信号模式,以确保安全操作。打开或...
变压器
风机故障的现象及处理
答:
14、断线。一般为电源保险熔断,可
更换
。如再熔断,则回路及
潜油泵
可能有短路,停电做措施,通知检修处理。15、
变压器
运行中的严重异常现象分析。16、 变压器的油箱内有强烈而不均匀的噪声及放电的声音。噪声是由于铁芯的穿心螺丝夹的不紧,使铁芯松动,造成硅钢片间产生振动。放电吱吱声是由于绕组或引出线...
变压器
重瓦斯保护动作后有哪些现象?运行人员应做哪些工作?
答:
(2)若有备用
变压器
,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。(3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。
强迫油循环
潜油泵
不运行
变压器
会损坏
答:
是的。强迫油循环
潜油泵
是
变压器
冷却系统中的一部分,作用是将变压器油从油箱中吸出,通过散热器冷却后再回到油箱中,以保持变压器正常运行时的温度。如果强迫油循环潜油泵不运行,变压器油无法正常循环,热量无法散去,变压器内部的温度会逐渐升高,会导致变压器损坏或者烧毁。