变压器潜油泵转速
为什么
变压器潜油泵
应选用
转速
不大于1000r/min的低速油泵,
答:
如果变压器潜油泵的转速大于1000r/min
,有可能造成变压器油冷却箱内压力升高,从而引起变压器油渗漏。这是一种潜在的隐患。如果渗漏没有被及时发现,一旦遇到明火(电火花、闪电等外部条件满足)会引起火灾,严重威胁电网安全。
变压器
内部故障,为什么要及时关闭
潜油泵
答:
是减少事故损失
更换强迫油循环
变压器
的
潜油泵
,为什么将重瓦斯改投信号?
答:
更换强迫油循环
变压器
的
潜油泵
时,将重瓦斯改投信号是因为更换潜油泵前后需要关闭和打开有关潜油泵回路的阀门,这样变压器内的油流会有变化尤其启动潜油泵时油流会有较大变化,而变压器的重瓦斯保护是根据油流变化速度动作的,为防止重瓦斯保护误动。瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护。轻重瓦斯的动作原理...
潜油泵
能
变压器
降温吗
答:
所以
潜油泵
无法通过
变压器
来实现降温。
变压器
、互感器设备反事故技术措施
答:
油泵应选用转速不大于1000r/min的低速油泵
。为保证冷却效果,风冷却器应定期进行水冲洗。 运行中变压器不符合上述要求的应进行技术改造(运行中油泵转速大于1000r/min但小于1500r/min的变压器可根据具体情况决定是否更换油泵)。 6 变压器的本体、有载开关的重瓦斯保护应投跳闸,若需退出重瓦斯保护时,应预先制定安全措施...
变压器
噪音的治理措施
答:
当容量难以满足需要时,满足大容量
变压器
散热,尽量选用低噪声
潜油泵
和低
转数
风扇冷却器。采用低速风扇,能使自冷变压器容量提高33%,噪声达到69db(a)。具体情况,也可采用双速风扇。负荷较小时开动低速风扇,噪声可相应降低;负荷较大时开动高速风扇,能使自冷变压器容量提高67%,但此时噪声较大,达到75db(a)。(2)室内...
变压器
噪音治理需要什么设计啊?
答:
冷却系统中的一部分,作用是将变压器油从油箱中吸出,通过散热器冷却后再回到油箱中,以保持变压器正常运行时的温度。如果强迫油循环潜油泵不运行,变压器油无法正常循环,热量无法散去,变压器内部的温度会逐渐升高,会导致变压器损坏或者烧毁。
变电站的
变压器
温度越限该如何处理
答:
1. 先检查温度测量装置是否正常,就是确定
变压器
是真的过热了还是二次系统误发信号;2. 如果是单纯的过负荷引起的,应降低负荷,开启散热装置,检查主导电回路是否有过热现象;3. 如果是变压器自身故障引起过热,应将变压器立即退出运行。
电动
潜油泵
的电量怎么计算
答:
电动
潜油泵
的电量每个潜油泵3kw计算。根据相关公开信息查询:电动潜油泵的电量计算按每个风扇1.52kw,每个潜油泵3kw计算,一台
变压器
每天最少耗电量288kwh,按每月30天计算耗电量8640kwh/月,而只拥有一台主变压器的220kv末端变电所,其站内总耗电量约20000kwh/月。