110/10kv怎样进行主变的负荷计算

1.本站电源经110KV(24KM)双会架空线引至上级变电站不同母线段,系统短路容量5000MVA;
2.10KV侧出线30回,最大负荷55MW,最小负荷26MW,COSφ=0.85;
3.年最大负荷利用小时数5000H;
4.站用变按主变容量的0.3%考虑;

第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。

第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。

第3.1.3条 装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。

第3.1.4条 具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。

第3.1.5条 电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。

你可以选二台31500KVA或40000KVA的主变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答