正确的说法是三相三绕组变压器,额定容量为180MVA/180MVA/90MVA。对应额定电压为220kV/110kV/10kV。求各自的额定电流值。是这样吗?
因为,我猜想:
1、你这是三绕组变压器。容量分配为180MVA(100%的容量)/180MVA(100%的容量)/90MVA(50%的容量)。
2、你这是降压变压器。所以220和110是100%的容量。而10kV侧时50%的容量。
如果,我没有猜错的话:那么电流的计算就很简单了。
220kV侧:线电流:I1=180000(kVA)/220(kV)/1.732=472.39A。
110kV侧:线电流:I2=180000/110/1.732=944.78A。
10kV侧:线电流:I3=90000/10/1.732=5196.3A。