国内防雷产品的认证模式、认证机构,谁能告诉我?
防雷等级中的 H M L与现行的B C D级防雷有无直接联系?
举报该问题
推荐答案 2020-09-29
广东雷宁普检测是已获得CNAS和CMA资质认可的专业第三方防雷检测机构,可提供防雷模块、天馈信号SPD、光伏直流电源防雷器、雷电防护连接件、压敏电阻、气体放电管等雷电防护产品防雷检测、认证及技术咨询服务。
已获得资质:
1. CMA资质认定实验室;
2. CNAS实验室认可;
3. CTC中诚委托检测实验室;
4. CQC委托检测实验室;
5. ITS天祥委托检测实验室;
6. UL委托检测实验室;
7. TUV委托检测实验室;
8. CB委托检测实验室;
9. 中兴通讯认可实验室;
防雷检测范围
目前广东雷宁普电气检测实验室主要承接低压电力系统交流电涌保护器(SPD)、光伏系统直流电涌保护器(SPD)、电信和信号网络电涌保护器(SPD)、雷电防护系统部件(LPSC)、MOV、GDT等防雷装置和元器件的测试、认证和技术服务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npUixssp2.html
其他回答
第1个回答 2011-03-03
上海和北京都有防雷产品测试中心,检测报告是各地气象部门承认的,具体测试要求参考GB18802
防雷器的分级是根据安装地点\负载不同进行划分,分别进行测试.依据 IEC61643分别为I级II级III级
B\C\D是目前已经废止了的分类方式,但国内有些还是继续采用这一老的称呼
H\M\L是没有规范支持的,非正事分类称谓本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-03-03
北京雷电中心\上海雷电中心\信产部等可以进行认证和检测.国外主要有CE\UL等等认证.
参考资料:
www.fljdw.com
第3个回答 2011-03-03
由当地主管气象部门下设的防雷中心来负责
相似回答
防静电检测到底应该那个单位做
答:
防雷
检测是气象局旗下的防雷所检测,现也已逐步开放,众多机构都可以检测。防静电检测与防雷检测不同,主要针对防静电区域内的不同部分做有针对性的检测,譬如接地、地面、用具、人员装备等。防静电检测也有具有资质的第三方检测
机构,
譬如百度搜索“广东国规”即可找到。国规主要业务区域面向全国,主要在华...
谁能告诉我
电气设计中
防雷
及等电位的连接方法
??
答:
(1)多层住宅的
防雷
做法为:多层住宅(7层以下,高度小于24m)属于三类防雷体,屋顶女儿墙及凸出物体上明设避雷带,利用构造柱主筋做为防雷引下线,每根主筋必须可靠焊接,下与基础钢筋网焊接,所有凸出屋面的金属体栏杆与避雷带焊接,所有防雷装置铁件均做镀锌处理。(2)高层住宅的防雷做法为:高层住宅(8层...
...二类
防雷
接地网格最大间距和最小间距
谁能告诉我?
有没有规范出处...
答:
你没有必要考虑这个问题。首先你的引下线通过不同位置的柱子均连在了筏板基础上的钢筋上,而这些钢筋(而且这些钢筋的表面积大大超出了规范要求的表面积)均连在了一起(也就是说筏板内的钢筋均是相互贯通的)所以这就形成了一个接地网,规范对此网没有明确要求,此时你仅需要测试一下接地电阻即可。...
谁能告诉我
建筑中的避雷引下线、等电位联结和接地有什么区别,具体的定 ...
视频时间 12:50
避雷测试点的做法谁知道
?能告诉我
吗?谢谢!
答:
在建筑外墙做一个箱子地500mm左右,从
防雷
引下线焊接引来一根扁钢,箱子要有盖板并打有接地标识。关键引来的扁钢必须从防雷引下干线直接引来。测试点用来检测防雷接地系统效果,不是说测试合格后再制作成测试点。
谁能告诉我
水电安装中
防雷
接地的资料怎么做,都要做那些,排列顺序,跪求...
答:
1、
防雷
及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明 书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。2、 电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色...