如题所述

(1)多层住宅的防雷做法为:多层住宅(7层以下,高度小于24m)属于三类防雷体,屋顶女儿墙及凸出物体上明设避雷带,利用构造柱主筋做为防雷引下线,每根主筋必须可靠焊接,下与基础钢筋网焊接,所有凸出屋面的金属体栏杆与避雷带焊接,所有防雷装置铁件均做镀锌处理。(2)高层住宅的防雷做法为:高层住宅(8层以上,高度大干24m)按二类防雷考虑,屋顶采用镀锌圃钢作为避雷带,避雷带连接成不大干10×10m或12×8m的网格,利用柱子或剪力墙内两根以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于l 8m。引下线上端与避雷带焊接,下端与基础内上下两层主筋焊接。凡凸出屋面的卫星天线基座主筋、金属通风管、屋顶风机等所有金属构件均应与避雷带可靠焊接,所用金属件均镀锌(3)建筑物作总等电位联结,总等电位联结与建筑物联接采用2 X(40×4)镀锌扁钢焊接,与各种金属水管。暖管,煤气管联结采用(40 X4)镀锌扁钢箍接,与进户PE线联结,采用BV(1 X25)穿Pvc32管暗敷设。总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,决不允许在金属管道上焊接。浴室做局部等电位联结。(4)防雷接地,电源进线处重复接地以及其他需要接地的弱电设备均共用建筑物基础作为接地装置,接地电阻不大于l欧姆,经实铡自然接地体接地电阻值不满足要求时,须另加打人工接地体。在学习中交流,在交流中进步,设计师交流群一四九二一八二六六