66问答网
所有问题
甲级写字楼二类防雷接地网格最大间距和最小间距谁能告诉我?有没有规范出处?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-23
你没有必要考虑这个问题。首先你的引下线通过不同位置的柱子均连在了筏板基础上的钢筋上,而这些钢筋(而且这些钢筋的表面积大大超出了规范要求的表面积)均连在了一起(也就是说筏板内的钢筋均是相互贯通的)所以这就形成了一个接地网,规范对此网没有明确要求,此时你仅需要测试一下接地电阻即可。一般除了山区等特殊地质条件,均能满足接地电阻的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/psxDxn99i.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
不大于10X10M或12X8M。
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
11.3条第二类防雷建筑物的防雷措施本回答被提问者采纳
相似回答
防雷接地网格
的
最小间距
是多少米乘以多少米?
答:
防雷接地网格
的
最小间距
是多少的问题,与防雷等级有关。一类防雷:网格双向间距8~10米。
二类防雷
:网格双向间距15~20米。三类防雷:网格双向间距25~30米。
接地网格
的
间距
怎么定
答:
5米-10米就可以
。防雷接地施工注意事项:1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗...
屋面
避雷
连接
网格有
什么
规范
依据
答:
不应大于5m×5m或6m×4m
。第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m...
屋面
避雷
网的规格和
间距
.有谁知道?
答:
第
二类防雷
建筑物:接闪网网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m;第三类防雷建筑物:接闪网网格尺寸不大于20m×20m或24m×16m。先确定建筑物防雷类别。这个区分和你所处地区也有关系。我这属于雷击少的地区,所以一般计算下来普通民用建筑都是三类或不到三类,不同地区同样建筑物计算结果都会有所不同。你可以...
建筑
防雷
的问题
??
答:
但《雷规》只对第二、第三类防雷建筑物有要求。3、《雷规》规定:引下线平均间距,二类建筑物不大于18米,三类建筑物不大于25米;接闪网格尺寸,二类不大于10m×10m或者8m×12m,三类不大于20m×20m或者24m×16m。目前高层建筑物广泛采用钢构架或钢筋混凝土结构,一般建筑物层高3米左右,柱子间距为4-6...
建筑
防雷接地规范
答:
5、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离不得小于3m。以上便是建筑
防雷接地规范
主要内容,希望大家可以严格遵守这些规则,这样才能更好地保护好建筑物的安全。五、施工流程施工准备-接地装置安装- +引下线安装-避雷带支架制作安装-避雷网安装-接地...
大家正在搜
二类防雷网格间距
基础防雷接地网格间距
一类防雷网格间距
二类防雷避雷网格
一类防雷设备避雷网网格尺寸
二类防雷建筑避雷带网格布置
防雷接地中的避雷网格图片
二类防雷引下线间距
二类防雷引下线间距多少米
相关问题
接地网格的间距怎么定
防雷接地和接地网格有什么不同?
工业建筑三类防雷屋面防雷网格布置最小间距应是多少?
设计建筑物的接地网是,其接地网格尺寸应取多少