电力系统单相接地与小接地电流系统有什么区别?

电力系统单相接地与小接地电流系统有什么区别?请高手指点!

电力系统单相接地是指电力线路的三根相线中有一根相线接地(和大地发生了短路),是电力系统常见的一种故障现象。

小接地电流系统是电力系统的一种接线方式和运行方式。一般是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"。

发生单相接地故障主要有以下几种原因:  
1)导线断线落地或搭在横担上;  
2)导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;  
3)导线风偏过大,与建筑物距离过近;  
4)变压器高压引下线断线;  
5)配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;  
6)绝缘子击穿;  
7)线路上的分支熔断器绝缘击穿;  
8)同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭在下排导线上;  
9)线路落雷;  
10)树木通道不畅,导致树接触导线;  
11)鸟害;  
12)飘浮物(如塑料布、风筝等);  
13)其它偶然或不明原因。
在以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和树木短接是发生配电线路单相接地故障最主要的原因,对近几年来单相接地故障原因统计,上述三种原因占总故障原因的85%以上。

小接地电流系统故障主要有以下几种原因:
在实际运行中,常会监视到母线电压不平衡的现象,引起母线电压不平衡的原因很多,处理的办法因故障而异。
(1)母线电压互感器一相二次熔丝熔断。现象为中央信号警铃响,电压互感器一相电压为零,另外两相电压正常。如10kV母线三相电压为0kV,6.1kV,6.1kV。处理对策:退出低压等与该互感器有关的保护,更换二次熔丝。
(2)母线电压互感器一相一次熔丝熔断。从电压表反应出一相电压大幅度降低,其他两相电压有不同程度的降低。我局青海湖变母线电压为6.7kV,5.2kV,2.5kV,退出电压互感器检查发现C相一次熔丝熔断,更换之后,投入运行,电压恢复正常。
(3)出线回路发生接地,这是电网常见的不正常运行状态。发生接地时,故障相对地电压降低,金属性的完全接地时降为0kV,非故障相对地电压升高,金属性的完全接地时升为线电压。有的变电所有&"小电流接地选检装置&",根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。因为接地时常引起母线避雷器爆炸、电压互感器发热喷油、高温的电弧容易损坏设备,引起线路另一点接地,造成两相短路,尤其是间歇性的接地还能引起网络电压不应有的升高。
①要根据运行经验及选检原则,先拉无电源、分支最多、线路最长、负荷最轻和无重要用户的线路,后拉分支较少、线路最短、负荷较重和重要用户的线路。
②熟练掌握运行方式。如某一变电所,正常方式下两台主变并列运行,接地时,通常断开分段断路器来缩小查找接地的范围。有一次,一台主变,发生接地,运行人员误拉分段断路器,造成了一段母线失压的误操作。操作前要充分考虑功率平衡、保护配合、消弧线圈的调整、电压是否合格等问题。
③将变电所内的出线断路器逐一拉合之后,接地仍未选出。可能因为变电所内的母线及母线所属设备接地或两回出线同一相接地。
④选检有电源的线路,先将小水电解列,以免发生"撞车"事故。
⑤某一回路跳闸,同时出现母线接地。试送该回路通常不成功。其原因为:若一回线路发生A相接地,B、C两相对地电压升高,常引起另一回路绝缘薄弱处发生B相或C相击穿,形成两相接地短路。因电流互感器接法为不完全星形,有2/3的机会只切除一条线路。这时候,要比较两回线路负荷大小及性质,送出一回线路。若线路瞬间接地,试送成功,不存在选回路的问题。
⑥选出接地线路后,应及时通知配电人员尽快处理,变电值班员要加强对所内设备的巡视工作。
(4)出线回路缺相运行,这对农网变电所母线电压影响较大。35kV变电所负荷小,配网线路长,一回路分支的一相跌落熔断器熔断,若该分支负荷较大,故障相甩负荷电压升高,非故障相电压有一定的降低。若分支负荷小,线路呈容性,或为小电源上网专线,故障相失去电容或电源,从而电压降低,非故障相电压较故障相电压高,这在一定程度上影响母线电压的平衡度。选出该回路后通知配电人员处理。
(5)多数35kV的农网变电所进出线及主变高压侧用跌落熔断器代替断路器,发生跌落熔断器一相熔断或线路断线,该农网变电所母线电压不平衡。缺相运行的变压器有异常响声,故障相电流为0。运行人员应及时更换熔断件,若线路断线,将该变电所全所停电,通知有关人员巡线、处理。
(6)线路参数不平衡、三相负荷的不对称也会影响母线电压的平衡。我局共和变电所35kV母线三相电压分别为21kV,18kV,21kV,春季检修,将长199km的共-塘-兴-曲-赛线退出运行后,三相电压均为21kV,主要是线路换位不完善、线路参数不平衡引起的。

参考资料

http://baike.baidu.com/link?url=yBQmsLX3mNnj_3FPQke5LL8L2lJUKIO80v2UGqHEHSzglYaFZt5Ht0qGpbStBR5ly8wcwfB3EJZizP06KvRelq
http://baike.baidu.com/link?url=1a-7CSDM7zoUxNFsxDpAcDjG3eYhXKLVuiQaqckXCtUogpLn219A3f1lesvZMlIg7MI-5vqotYC_Eh9xFw5e-a
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-03-18
一般10kV以下是小电流接地.不接地或经消弧线圈接地,接地电流不会超过30A,单相接地后,系统可以运行2小时.但不接地的两相电压会升高根号3倍,损害线路绝缘,所以不能长时间运行!
第2个回答  2007-03-18
10kV发生单相接地时,接地电流小,可以允许运行一段时间,不一定要跳开断路器
110kV发生单相接地时,接地电流大,需要跳开断路器
第3个回答  2007-03-18
10kV发生单相接地时,接地电流小,可以允许运行一段时间.
110kV发生单相接地时,接地电流大,需要跳开断路器
第4个回答  推荐于2017-12-16
电力系统单相接地是指电力线路的三根相线中有一根相线接地,是种故障现象。

小接地电流系统是电力系统的一种接线方式和运行方式。一般是指中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。这二种系统当发生“单相接地”故障后,接地点的电容电流很小,一般在30A以下(有说法将个别系统标准降至5A),故称之为小接地电流系统。本回答被提问者采纳
相似回答