为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般0°接线。

扩展资料:

用作相间故障的距离保护一般采用0°接线,接入阻抗继电器的电量为同名相的两相电压差与两相电流差,即AB与A-B(BC与B-C,CA与C-A)。量测到的是至故障点的线路正序阻抗,与距离成正比。对于长距离输电线路的距离保护的起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继电器可采用-30°接线方式,

即接入电量为AB与-B;受电端的阻抗继电器可采用+30°接线,即接入电量为AB与A。用作接地短路的距离保护要考虑零序电流引起的电压降落,必须采用零序补偿。

接入阻抗继电器的电量应为同名相电压与同名相电流加零序补偿,即A与A+3。式中k为线路每相相间互感阻抗与正序阻抗之比,I0为零序电流。

阻抗继电器的类型很多,实现原理也不尽相同。最常用的有全阻抗继电器、方向阻抗继电器、具有偏移特性的阻抗继电器等。它们的起动特性在阻抗复平面上是一个圆(见图)。圆的大小根据整定值调整继电器得到。

当阻抗继电器量测到的阻抗落在圆内时,继电器起动;当量测到的阻抗落在圆外时,继电器不动。阻抗继电器的动作特性除圆以外还有直线特性、割线特性、平行四边形特性等。

参考资料:百度百科-距离保护

相似回答