距离保护负荷阻抗限制功能
什么是
距离保护
?
答:
距离保护
的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,它的保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性;第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动
阻抗
按躲开正常运行时的
负荷
参量来选择,动作时限比保护范围内其他各...
距离保护
中
阻抗
继电器的作用是什么?
答:
距离保护
是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的
阻抗
继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般0°接线。
躲
负荷阻抗
能力是什么意思
答:
提高
距离
继电器躲避
负荷阻抗
的能力。躲负荷阻抗能力的意思是提高距离继电器躲避负荷阻抗的能力。 该方法能够可靠保证在电网 潮流发生大范围转移时后备保护不误动作, 避免引发连锁反应, 扩大电网事故。
距离保护
的特性
答:
距离保护
的第一段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80至85%;第二段与限时电流速断相似,它的保护范围应不超出下一条线路距离第一段的保护范围;第三段与过电流保护相似,其起动
阻抗
按躲开正常运行时的
负荷
参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个差。
躲
负荷阻抗
能力最强的是
答:
橄榄特性。方向圆阻抗特性次之,苹果形与全阻抗的躲负荷能力需要具体分析,取决于
负荷阻抗
角以及苹果形状的“胖瘦”。躲负荷阻抗能力是指
距离保护
负荷
限制
电阻的整定原则和整定方法。
距离保护
是如何工作的?
答:
第II段
距离保护
不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的
负荷阻抗
来选择,而动作时限则应该比距离III段保护范围内其他各...
距离保护
的工作原理是什么?它与电流保护的主要区别是什么?
答:
距离保护
是测量保护安装处至故障点的距离,并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。测量保护安装处至故障点的距离,实际上是测量保护安装处至故障点之间的阻抗大小,故有时又称之为
阻抗保护
。区别:距离保护的实质是用整定阻抗Zset与被保护线路的测量阻抗Zm比较,是双量保护,反映减量而动作;电流...
微机
距离保护
最常用的
阻抗
特性是
答:
微机
距离保护
最常用的
阻抗
特性是距离保护中的阻抗元件多边型特性。根据查询相关公开资料信息显示,距离保护为阶段式距离保护,其阻抗特性是多边形,受振荡影响最小,同时兼顾耐受过渡电阻的能力和躲
负荷
的能力,是最常用的微机距离保护。
2解释
距离保护
中常用的测量
阻抗
,整定阻抗,动作阻抗的含义
答:
测量
阻抗
Zm为
保护
安装处继电器感受到的电压Um与电流Im比值,即Zm=Um/ Im;整定阻抗Zset为保护安装处到整定点之间的阻抗;动作阻抗Zop为使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。如果X为角频率为o的正弦波电流信号,则Y即为角频率也为o的正弦电势信号,此时,传输函数G(w)也是频率的函数,称为频响函数,...
什么叫
距离保护
?
答:
距离保护
是反映短路点至保护安装处距离长度的,动作时限是随短路点距离而变的阶段特性,当短路电流大于精工电流时,保护范围与通过保护的电流大小无关。距离保护一段不受系统运行方式变化影响。其余各段受运行方式变化影响也较小,躲开
负荷
电流的能力较大,因而它对运行方式的适应能力较强。当电流电压保护不...