阻抗保护是不是距离保护
距离保护
的工作原理是什么?它与电流保护的主要区别是什么?
答:
距离保护是测量保护安装处至故障点的距离,并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置
。测量保护安装处至故障点的距离,实际上是测量保护安装处至故障点之间的阻抗大小,故有时又称之为阻抗保护。区别:距离保护的实质是用整定阻抗Zset与被保护线路的测量阻抗Zm比较,是双量保护,反映减量而动作;电流...
距离保护是
反应( )而动作的保护。
答:
本题考查的知识点是距离保护的原理
。距离保护是反应阻抗降低而动作的保护,因此也成为阻抗保护。
什么叫
距离保护
?
答:
距离保护是
反映短路点至保护安装处距离长度的,动作时限是随短路点距离而变的阶段特性,当短路电流大于精工电流时,保护范围与通过保护的电流大小无关。距离保护一段不受系统运行方式变化影响。其余各段受运行方式变化影响也较小,躲开负荷电流的能力较大,因而它对运行方式的适应能力较强。当电流电压保护不...
距离保护
整定计算的是起动
阻抗
,这个阻抗值是通过检测什么电量值来实现...
答:
距离保护又叫阻抗保护
。是通过检测阻抗值,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比。
影响
距离保护
正确动作的因素
答:
距离保护又叫
阻抗保护
,所谓
距离保护是
指利用阻抗元件来反映短路故障的保护装置,阻抗元件反映接入该元件的电压与电流之比值,即反映短路故障点至保护安装处的阻抗值,因线路的阻抗与距离成正比。距离保护三段整定原则 1.第Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,...
距离保护
所反映的实质是什么
答:
距离保护
实质上是反应阻抗的降低而动作的
阻抗保护
。
什么
是距离
1段
保护
,矩离2段保护,矩离其它段保护?(电厂电气)
答:
“距离保护”和“过电流保护”工作原理不同,但一二三段的含义是相同的,即一段对应于近距离故障,动作时间一般为0--0.5秒。二段对应于中距离故障,动作时间一般为0.5--1秒。三段对应于远距离故障,动作时间一般为1秒以上。
距离保护是
根据线路电流大小和相位整定的,又称为
阻抗保护
。还分为带方向的...
什么
是距离保护
答:
【电气工程师考讯】距离保护及其组成
距离保护是
反映故障点到保护安装点之间的距离(阻抗)并与规定的保护范围(距离或阻抗)进行比较,从而决定
是否
动作的一种保护装置。也是反映阻抗减小而动作的保护,又称为低
阻抗保护
。它是由阻抗继电器实现阻抗测量的。它一般由起动、闭锁、测量、逻辑和执行等元件组成。
线路保护中
距离保护
和纵差保护有什么区别,
是不是
一套装置用了距离保护就...
答:
有的地区要求两套保护必须使用不同厂家的,也有的地区没有要求,只要两套就行。 我先前说了,各个厂家的成套保护装置基本都有这些保护,只是软件上有差别。例如南瑞工作的主要技术就是工频变化量。装设两套
保护是
为了可靠,你现在保护的对象是线路,那么线路的主要保护就是纵联差动保护和
距离保护
,两套装置的这两个保护...
电压互感器断线退哪些
保护
答:
变电所使用的电压互感器一般接有以下保护:(1)
阻抗保护
(
距离保护
);(2)高频保护;(3)方向保护;(4)低周减载和低电压减载;(5)低电压闭锁;(6)自投装置;(7)同期重合闸。当然并
不是
所有的电压互感器都接有这七种保护,当发生电压互感器断线时就应退出该电压互感器所接的所有保护。...