10KV/0.4KV变压器全部使用220V,最大负载是多少千瓦?可以长时间稳定运行

10KV/0.4KV变压器全部使用220V电,最大负载是多少千瓦?可以长时间稳定运行

10KV/0.4KV只是表示该变压器从10KV变到380V(三相)220V(两相),没有显示负载功率。
如果显示有:如630KVA,则可计算负载:
高压侧:630/(1.732*10)=36.37A
低压侧:630/(1.732*0.4)=909A
如果630KVA变压器的低压侧额定电压是400V时,
根据容量S=1.732*电压*电流,可以计算出:
额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安
每相最大能承受的长期电流就是9100A 。
允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,
最大允许2小时内过负荷20%。
也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)=10900安的电流。
如果接入设备都是单相220V的,最大功率为9100*220=200.2KW
最大允许过载功率为200.2*1.2=240.24 KW追问

每相最大能承受的长期电流就是9100A 。最大功率为9100*220=200.2KW,那么意思是630KVA变压器可以长期运行的最大负载为200*3=600KW吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考