10千伏变压器绝缘电阻标准
10kv的
变压器
对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
绝缘电阻值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M
。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1M...
电力
变压器绝缘电阻
多大合适?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
10kv
变压器
高压三相之间
绝缘电阻
多少为合格的?
答:
10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应该大于等于2兆欧姆
,这是国家标准规定的合格值。具体来说,根据GB1094.1-2013《电力变压器第1部分:一般技术要求》标准的规定,10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应不小于2兆欧姆,而且任何两个相之间的绝缘电阻也应不小于2兆欧姆。需要注意的是,绝缘电阻值是变压...
10千伏
架空线路
绝缘电阻
技术
规范
答:
法律分析:10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求
。绝缘阻值判断:(1)所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数...
10kv的
变压器
对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
变压器的对地绝缘阻值是越高越好,10kv的变压器 使用2500V兆欧表测量绝缘电阻,
高压侧最低不能低于10MΩ
,绝缘太低不能送电,会击穿
电力
变压器
低压侧的
绝缘
阻值是多少合格
答:
运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格的
标准
是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器...
电力
变压器
低压侧的
绝缘
阻值是多少合格
答:
运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格的
标准
是:10KV。级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通...
10kv
变压器
的低压绕组
绝缘电阻
值达到多少合格?
答:
一般
规定
是每一
千伏
需要1兆欧
绝缘
,10kv就要
10
兆欧以上,400v就要0.4兆欧以上。
10千伏
变400
伏变压器
,高压侧和低压侧 低压侧对地的
电阻
的不能低于多少...
答:
最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路
绝缘电阻
不应低于1兆欧。5.电力
变压器
:投入运行前,绝缘电阻应不低于入出厂时的70%,运行中可适当降低。6.低移动电器、手持式电动工具:带电部分与可触及的工具金属外壳之间绝缘电阻,Ⅰ类设备不于2兆欧;Ⅱ类设备不低于7兆欧;Ⅲ类设备不低于1兆欧。
10kv
变压器
低压绕组
绝缘电阻
值多少合格
答:
新规200兆以上,旧规1兆/1000伏,就是10KV
绝缘电阻10
兆以上就可以了。
变压器
:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器...