消防排烟防火阀可以安装在出风口吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-22
不可以安装在出风口,主要是防火阀作为阻断分隔作用的。具体消防规范上有。
如9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:
1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;
2.防火阀时装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;
3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考