关于排烟防火阀的问题

现在有两种说法:一种是,排烟防火阀是安装在排烟官道上的常闭阀。当发生火灾后通过控制模块“打开”阀门,实施排烟功能,当烟道内的温度达到280度后熔断丝自动熔断,同时给出信号,关闭相应排烟风机。这种是阀门常闭,通过控制模块打开。还有一种说法是,排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。这个是阀门常开,验收规范上也是说排烟防火阀平时开启状态,并未要求联动动作,只是要求联锁动作,当阀门关闭时能关闭风机就可以了。那么问题来了,到底是常开还是常闭呢?求大神解答!

防火阀类型有四种,看你是那一种。
常开型排烟防火阀
常闭型排烟防火阀
远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)
自动复位型排烟防火阀

2.1常开型排烟防火阀功能如下:
2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭.
2.1.2当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭.
2.1.3输出阀门关闭信号,联锁排烟风机停止.
2.1.4手动关闭,手动开启.

2.2常闭型排烟防火阀,功能如下:
常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀。
2.2.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启.
2.2.2输出阀门开启信号,联锁控制消防排烟风机.
2.2.3手动开启,手动复位关闭.
2.2.4当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门重新关闭.

2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)功能如下:
2.3.1具有常闭型排烟防火阀的所有功能
2.3.2可远距离手动开启、手动复位关闭.
2.3.3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)

2.4自动复位型排烟防火阀功能如下:
2.4.1平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启.
2.4.2当管道温度达280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭.
2.4.3可手动开启.
2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能).
2.4.5输出阀门开启信号,联锁控制排烟风机启停.
2.4.6如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换.追问

对于这一条“2.1.1平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭."火灾发生时,阀门自动关闭了,如何排烟?

追答

详细的你要看各种型号的使用说明。
防火阀产品用途
(1) 平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用
(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)
(3)手动关闭或手动复位;
(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的地方)
输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-18

防火阀与排烟防火阀的设置方式及功能简介

相似回答