防烟防火阀 和 排烟防火阀 ,在通风系统里面,都是安装在哪里啊?是单独安装的吗?还是两个连接在一起安装

如题所述

首先,防烟防火阀的动作温度是70℃,排烟防火阀的动作温度是280℃。两者很少两个连接在一起安装,至少本人在设计中未遇见过。
再者,排烟防火阀一般只用于消防排烟系统,而不是一般的通风系统。主要是安装在排烟风机入口处,排烟风管穿越排烟机房、前室等重要的或火灾危险性大的房间隔墙处和穿越防火分区处,以及连接各防烟分区的排烟支管上等等。
而防烟防火阀一般用于除排烟系统外的其他系统,如一般的通风系统和加压送风系统,以及空调风系统等等。主要是安装在风管穿越机房等重要的或火灾危险性大的房间隔墙处,穿越防火分区处,垂直风管和水平风管交界处的水平管段上,穿越变形缝处的两侧等等。
不太明白的地方建议多看一下防火规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-12
防烟防火阀排风用,70℃关闭;排烟防火阀排烟用,70℃打开,280℃关闭。要不要装在一起看你的系统是怎样设置的,排风的风量一般比排烟小很多哟。
第2个回答  2011-12-14
基本不会在一起安装,执行条件不同。
相似回答