低压电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:
1、补偿容量计算错误
安装电力电容器进行无功补偿前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后功率因数也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也会逐渐降低。另外电力电容器额定电压等级过高,电力电容器实际输出容量降低,也有可能导致功率因数偏低。
2、电容器故障损坏
在电力电容器运行过程中,可能受到种种因素而出现故障。如果电力电容器出现故障损坏的话,企业的功率因数也有可能偏低。当电力电容器故障损坏时,企业应该及时将故障电容器退出运行,并更换新的电力电容器。
3、电容器容值衰减严重
电容器运行时会有一定损耗,长期使用的电力电容器可能因为容值衰减严重而失效。当电力电容器失效后,企业需要更换新的电力电容器进行补偿。
4、谐波严重
如果电源的谐波比较严重的情况下,可能会导致无功补偿控制器的误判,或者是投切器件无法正常工作等问题。
无功补偿越补越低问题的解决方案:
1、补偿容量计算错误:需要低压无功补偿装置的生产商重新计算容量。
2、电容器故障损坏:更换补偿电容器。
3、电容器容值衰减严重:更换补偿电容器。
4、谐波严重:更换带有谐波治理功能的无功补偿装置,或者是给现有的无功补偿装置增加谐波抑制功能。
扩展资料
一、无功补偿
无功补偿 ,全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在的问题等。
二、无功补偿方式
电网中常用的无功补偿方式包括:
1、集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
2、分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;
3、单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。