无功补偿器越投越小是什么问题啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-18
简单,电容衰减的问题,如果我猜的 不错,你这时候的功率因数也是很低,最简单的方法,更换电容器,并且串联电抗器,要滤波电抗,不要串阻尼的了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2nU9pnx.html
其他回答
第1个回答 2010-08-18
接错线了
第2个回答 2010-08-18
你这是什么问题呀
第3个回答 2010-08-26
相序接错了
相似回答
电容
无功补偿器
为啥越补数字
越小
答:
功率因数最大值为1,你说的补偿器越补功率因数越小,
一种可能是采样线接错了
,如补偿器采样方式(一相电流另两相电压、一相电流一相电压等);另一种可能是两台变压器并列运行,一台负荷比另一台小时,这一台的补偿柜会出现全投的情况,也就会产生这种问题。
无功补偿器越投越小是什么问题啊
答:
简单,
电容衰减的问题
,如果我猜的 不错,你这时候的功率因数也是很低,最简单的方法,更换电容器,并且串联电抗器,要滤波电抗,不要串阻尼的了
电容
无功补偿器
为啥越补数字
越小
答:
单纯的电容
无功补偿
,只能补偿感性负载,但目前的配置方式,除了感性外,容性也日益增多。另外非线性的设备,造成的电流谐波。都会使电容补偿能力 降低 。
...前面一个星期工作正常,后发现
无功补偿
电容投入后,
无功越
走越低_百度...
答:
呵呵 请检查:1、
补偿器
采样线路接线是否正常。2、补偿器是否在自动工作位置,正常的补偿器,自动工作时是不会出现这样的现象的。3、补偿器是否有故障了?
智能
无功补偿
柜,投入电容越多,显示的功率因数
越小
,这是过补吗?怎么解决...
答:
你不投入,只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,功率因数逐渐上升,就说明接线和控制器没有
问题
。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
请问大家:低压
无功补偿
电流补上去了,表计值反而显示小了
是什么
原因
答:
用完后,还返回电路。所以此时,电路中除了电机做工所需的电流外,还有建立磁场的电流;加上
无功补偿
后,电容建立电场的电流,与电机建立磁场的电流,从电学的相位关系上互补,就减轻或降低了电机从电路中索取建立磁场电流的需求。因此,
补偿无功
后,整个电路的电流呈下降的状况。电压比从前,还能略高些。