无功补偿电容器补偿前功率因数是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有所下降,是什么原因?

如题所述

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的30年里,常常有客户提类似的问题。这样:因为见没到现场,不好下定论。依据经验提点建议供你参考。可能的问题有:
1、估计是线路接错的原因。可能是采样电流线的极性接反了,或者电流采样取错了相,或者电压线去错了相,等等
2、线路中有谐波,投电容器以后,谐波电流会被放大,而补偿控制器设计有缺陷,在有谐波的时候,会出现测量错误。这种补偿控制器必须更换!
多说几句:

无功补偿控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。

接线方式,是一个现场痛点。以深圳奥特电器的GZK系列《智能无功补偿控制器》为例来说,为了方便用户使用,早在1987年就研究出“自动电流极性识别”技术,允许用户出现采样电流线和采样电压线接反。就是说:只要相序正确,线路你正接反接都能正常工作!因为早年我们调查发现,不管补偿柜出厂如何做好标识,到现场以后,还是经常出现极性接反的情况。如果要改,必须全厂停电,对于用户来说,非常麻烦。补偿控制器是电子仪器,也容易因种种原因损坏,更换补偿控制器时,也会遇到这个问题。

另外就是建议你尽快找补偿器的厂家咨询。通常,正规的厂家,是有自己的网站的,产品说明书,还有厂家地址和联系方式,等等一般也会放在网上供用户查找下载,至少,我们公司这样做已近20年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站,

如果标牌不清,网上也找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了。补偿控制器是无功补偿的核心元件,千万别用山寨货啊,省几十元,搞不好就被供电公司罚款,那一次至少好几百元,稍大的企业,罚款上万也不是少数,不要因小失大啊。尽快啊!
如果你是终端用户,告诉你一个你的权利:在柜子保修期内,假设你因为功率因数不能达标而被罚款了,你可以要求柜子厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,功率因数不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。

更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-30
1、补偿过度,由咸性变为容性。
2、补偿错误,原本就是容性负载。本回答被网友采纳