10KV,6MW发电机并网系统中性点不接地系统发生单相瞬时接地后发电机速断跳闸,求解释
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-21
你说的这种情况是无法正常解释的,因为中性点不接地系统发生单相接地并不会导致发电机速断保护动作跳闸。速断保护跳闸一定是发生短路,由此推论可能是先发生单相接地,由于中性点电位位移,造成非故障相对地电压升高1.732倍,这属于过电压,遇有某处绝缘薄弱就被击穿(与时间有关),就形成第二点接地,这就变成了相间短路故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9U2nUx2xUsU9vnvD2i.html
相似回答
关于
速断
整定值问题?
答:
我不理解的是:速断保护是针对短路而言的,我的理解是无论是三相短路,还是两相短路,(单相短路就不说了,我这个供电系统假设的是
中性点不接地
的
10KV
供电
系统,单相接地
不算短路),电流互感器都是速断的,整定值都不应该有延时的(断路器的固有分闸时间和灭弧时间不算)。但是看公式上面说的是以低...
水轮
发电机中性点接地
的原理是什么?谢谢
答:
在
中性点
直接
接地系统
中,由于中性点电位固定为地电位
,发生单相接地
故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压,从而暂态过电压水平也相对较低,这样也可以使水轮
发电机
设计绝缘水平降低,也可以使水轮发电机的造价降低。
当
系统发生单相接地
时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动 ...
答:
应该是距离保护动作的
,因为前提是单相接地故障,电压不平衡,电压急剧下降,是接地故障时的特征,断线闭锁继电器如果动作距离保闭锁那还怎么保护!所谓断线闭锁是为了防止系统中突然有断线时,距离保护误动作的。
维修电工的岗位理论知识?
答:
1、
中性点非直接接地系统
中
发生单相接地
时,非故障相对地电压会升高。( d错)2、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是二类负荷。( o对 )第二章 电力变压器 3、三相变压器绕组为D联结时,绕组相电压就等于(b )。A. 瞬时电压 B. 线电压 C. ...
变配电站继电保护 继电保护技术
答:
(7)
单相接地
保护:当一相
发生接地后
对于接地系统,发出跳闸命令,对于
中性点不接地系统,
发出接地报警信号。 (8)差动保护:当流过变压器、中性点线路或电动机绕组,线路两端电流之差变化超过整定值时,发出跳闸命令称为纵差动保护,两条并列运行的线路或两个绕组之间电流差变化超过整定值时,发出跳闸命令称横差动保护。
电气二次问题合集,你懂几个?
答:
6~35kV系统是小接地短路电流
系统,
在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但
发生单相接地
故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?三类设备...
大家正在搜
发电机中性点为什么不能直接接地
电厂发电机中性点接地
发电机中性点接地刀闸的作用
发电机中性点为什么接地
发电机中性点接地变压器
船用发电机中性点接地吗
发电机中性点接地方式简析
发电机中性点接地变压器的作用
发电机中性点接地实图