400千伏安变压器二次侧多少个电流?带多少个千瓦?【10千伏变380伏】谢谢

谢谢ccchp的回答,想再问下:4台55千瓦4台2.5千瓦1台7.5千瓦的电机用120的3芯铜缆行么?离变压器120米,软启动。315的变压器,再加1台30千瓦1台5千瓦电机【星三角启动】,能承受吗?315变压器2次侧输出电流多少?能带多少千瓦?谢谢

根据P=根号3*V*I,二次测输出电流约607A,带多少KW要看负载性质,纯阻性如电阻炉等理论上可达到400KW,但要考虑电压波动范围,电压高时,实际用电比标称负载要高,因此,大约350KW合适。电抗负载,如电机、电容等,负载要乘功率因数后小于400KW,同时还要考虑单机启动电流大的影响,如单机功率大,就要减小实际使用的负载总功率,比较复杂,最好在300KW安全。非线性负载,如电脑、变频器等,考虑电流的峰值比达到2以上,所以,只能用到400KW的80%左右,大约300KW。不管什么负载使用中还要再留有5~10%的余量。如果不专用,负载都是多样的,自己根据实际计算。现在,有些大功率的电子负载开始加功率校正电路,可减少对变压器的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-26
二次侧线电压是380伏,相电压是220伏,220*3=660,400*1000/660=666.67安,这是二次侧最大的电流(含有功和无功),如果功率因子是0.95,那么400*0.95=380千瓦
第2个回答  2010-11-26
你的电机总功率是272.5KW
315KVA的变压器,足够用了
315KVA的变压器,当功率因数是1时,实际负载就是315KW
功率因数是0.9时,实际负载就是283.5KW
功率因数越低,变压器的功率也就越低
相似回答