三菱PLC如何与二线电磁阀连接

一个FX2N64MR的PLC,一个二线的二位五通电磁阀,一个外部独立的DC24V电源,如何用PLC控制电磁阀,怎么接线?

如果电磁阀的线圈电压是24V的,将外部的24V电源正极接PLC输出端的COM点,相应的输出点Y?(看程序上控制这个电磁阀用的是Y几)与电磁阀一端相连,电磁阀另一端与电源的0V相连即可。
因为是继电器输出型的PLC,所以外部电源的正极与负极随便哪个与输出端的COM点相连都行。看接线方便。
如果电磁阀电压是220v的,则COM点接火线,线圈另一端零线相连,不必使用外部电源。追问

另外有一个问题:同样是FX2N64MR的PLC,然后控制直流无刷电机正转,程序里写了按下启动输入X0,然后输出为Y0。这个直流电机有五条线(黑,红,白,蓝,黄)我不清楚如何连接在PLC的端口上呀。

此前我直接用一个DC24V电源接电机正负极,一接上电机就开始转动,所以就根本没经过PLC控制它启动,所以这种接法是不对的,所以我不知道该如何接了。

追答

你用Y0驱动一个继电器,然后用继电器去控制电机的电源。
如果需要控制正反转,就需要用两个继电器,而且是两个输出点。一个继电器控制正转电源,一个控制反转电源。

追问

嗯,我只需要控制一个正转,所以只有一个输出点Y0。但是我没有继电器,那应该怎么办呢

是直接用Y0和电机的电源连接,这样可以吗?

追答

不知道你的这5根线是什么情况?
PLC的每个输出点与COM点之间都是一个单触点的继电器。你可以根据需要,让PLC同时输出5个点。

追问

五根线是这样的

追答

正转红线接Y0,黑白线接负极。其他的不管。
反正红线接Y0,黑线接负极。其他的不管。

追问

这样对吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考