三菱plc输出端使用自带的24v电源时应该怎样接线?比如一个电磁阀
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-12
一般的,输出点是可以直接带负载的
但是这里说的负载一般是指线圈,也可以是负载在2A以内的
比如电磁阀,如果比较小,是可以的
实际应用中,很少会直接带负载,一般都是通过中间继电器转换一下,这样可以保护输出点
如果出现故障,最多也就烧毁一个中继,这要比烧毁一个PLC输出点维修成本低得多
PLC输出端的24V电源,容量也是很小的,一般只是给外接传感器触摸屏模块供电的
切不可超出容量使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/i9ip29Dxs29iD99nsn.html
其他回答
第1个回答 2014-03-25
不能直接带PLC自带的24V只是用于控制信号和小型传感器用的,,要想控制电磁阀你还是加中间继电器吧。
第2个回答 2014-03-25
plc 输出端com点和相应的输出点就是24v啊 为什么还要用外部电源,如果你用的电磁阀是24v的就可以直接介入,如果不是那就需要加入一个24v的小继电器了。
相似回答
三菱PLC怎样
接
24V
的交流
电源?
答:
输入端有内部电源,如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端就可以了
。如果是需要电源的接近开关或光电开关,可以使用PLC内部提供的24V电源供电,也可以用外部电源供电(电源电压要与开关的要求一致)。输出端则要看接口的类型。如果是晶体管输出(48MT),只能接直流负载,公共端COM口...
怎么
把
一个电磁阀
连到
PLC
上啊
答:
1、Y0接KA1的线圈一端A1;2、KA1的另一端A2接24V-
;3、Y1接接KA2的线圈一端A1;4、KA2的另一端A2接24V-;5、COM端接24V-。
三菱PLC如何
与二线
电磁阀
连接
答:
如果电磁阀的线圈电压是24V的,将外部
的24V电源
正极接
PLC输出端
的COM点,相应的输出点Y?(看程序上控制这个
电磁阀用
的是Y几)与电磁阀一端相连,电磁阀另一端与电源的0V相连即可。因为是继电器输出型的PLC,所以外部电源的正极与负极随便哪个与输出端的COM点相连都行。看接线方便。如果电磁阀电压是22...
三菱PLC的输出端
Y
应该怎么接线?
答:
直接接开关电源负极DC24V-即可
。输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。3、简思PLC输出端为:COM端和Y端,COM端接0V,Y端为输出控制端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出端6W以内可直接控制,功率高的负载,即功率>6W的负载,PLC不能直接驱动,需要用DC24V的中间继电器转接。
三菱PLC
FX1N-40MR的
输出端如何
接入
24V电源?
答:
三菱的
FX1N-40MR是继电器输出类型的
PLC
它的输出公共端是COM1,COM2,。。。COM5。如果你要控制24V的正,那么就把
24V电源
正端的接到输出的公共端,
输出端
Y接到被控器件的正端,被控器件的负端接回到24V电源的负端。如果你要控制24V的负,那么就把24V电源负端的接到输出的公共端,输出端Y接到被...
PLC
和
电磁阀怎么接线
答:
方法一:对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA为好,如电流太小其发光亮度低(不亮),对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。方法二:如果
plc的24V电源
与
电磁阀
电源是用同一个电源的话,可以省掉光耦器件,画成像我画的电路...
大家正在搜
三菱plc自带24v电源
三菱plc输入输出电压是多少
三菱plc输出端com
三菱plc输出电压多少
三菱plc输出公共端
三菱plc输入电压
三菱plc全输出
三菱plc输出类型
三菱plc最多有多少个输入点
相关问题
三菱PLC通过继电器控制电磁阀接线
PLC和电磁阀怎么接线
请问下我用PLC控制电磁阀,需要加一个中间继电器,但是如何接...
plc,交流接触器、电磁阀、开关电源之间应该怎么接线?
三菱plcfx3u-80mt/es-a输出点位可以直接带24...
FX1N MT的plc 电磁阀和中间继电器可以共用一个开关电...
晶体管输出的PLC输出端接电磁阀的负极,电磁阀正极接24V电...
三菱PLC输出端子直接接功率4W的电磁阀行吗