三菱plc中,两个开关控制两个电磁阀,第一个开关按下不弹回,第一个电磁阀动作,第二个开关按下第一个电磁阀停止动作第二个电磁阀动作,放松第二个开关第一个电磁阀任然失效,最后松开第一个开关两个电磁阀都是失效状态
如图所示,X0按钮1,X1按钮2,Y0电磁阀1,Y1电磁阀2,望采纳。。。。
梯形图看到了,谢谢指教,不过有个问题先按下x0,y0动作,再按下x1,y1动作同时y0失效,第三步松开x1,y0和y1,同时失效,最后松开x0,y0和y1仍失效,您上图的梯形图中我仿真了一下,在第三步,松开x1后y1失效了,但是y0没有失效,我也不懂怎么去处理了。希望指导
追答你后面说的和前面不一样呀,第三步松开x1,y0任然失效,你没说y1跟着失效呀,你说的是第一个电磁阀任然失效,不是两个呀
追问不好意思,少说了,非常抱歉
高手求棒棒忙
追答这样的话还是没有满足第三步,断开x0001,y0000是断开了,但是y0001没有断开
可以了,大神,谢谢,按钮1接常开,按钮2接常开还是常闭?
貌似0排位置x001也可以用常开触点,我刚试了下,为什么?
追答x1导通,y1输出,x1断开,y1就不输出了,它两是完全同步的。如果第一行你用x1常开触点,x1不按下导通y0就没法自锁,根本不会启动,效果绝对不一样
追问嗯,可能仿真的时候没更新线路,
按照你给出的梯形图,按钮1接常开,按钮2接常开还是常闭??