有一台1000KVA的干式变压器,它的低压侧电压现在偏低,只有370V,如果要调到额定电压400V,应该如何操作?

它有五个档位分别是:10500/400,10250/400,10000/400,9750/400,9500/400。原来在10000/400上面,现在调哪个位置合适些?
现在调到这个位置的依据是什么?是根据什么公式计算出来的

理论是这样:9500/400-
370*25=9250
9500/400=23.75
9250/23.75=389.5
但在实际中使用的同时,跟你的带负载有关,追问

370*25是什么意思?

追答

低压的电压与该档位变比的乘积

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-13
现在调在9500v上合适。可上调电压二十几伏就够了。
第2个回答  2011-05-13
9750/400
电源电压低压10000V
第3个回答  2011-05-13
9500/400档