1000KVA的变压器,1000KV变380V低压侧要配多大的线

10KV变380

额定电流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A
300—500平方毫米以上的铜线。

选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm2铜电缆2.5A/mm2,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm2 铜电缆2.25A/mm2,
5000以上 铝电缆1.54A/mm2 铜电缆2.00A/mm2,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm2 铜3.00A/mm2,
3000~5000 铝1.15A/mm 2铜2.50A/mm2,
5000以上 铝0.90A/mm2 铜1.75A/mm2,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-16
1000KVA变压器低压侧电流1443.41A要用4根4*240铜缆并联。
或用8*100铜排
或用10*100铝排
第2个回答  推荐于2017-10-13
  1000KVA变压器低压侧电流1443.41A要用4根4*240铜缆并联。或用8*100铜排或用10*100铝排。
  变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
第3个回答  2011-02-17
二楼说的很对。我就不在说了。