66问答网
所有问题
10kv的干式变压器一个档位多少伏?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-09
10kv的干式变压器的一个档位的电压,取决于变压器的额定容量、额定电压和调压方式。一般来说,10kv的干式变压器有两种调压方式:无载调压和有载调压。无载调压是指在变压器不带负荷时,通过改变高压绕组的接线方式来改变高低压绕组的匝数比,从而实现输出电压的调节。有载调压是指在变压器带负荷时,通过改变高低压绕组之间的连接点来改变匝数比,从而实现输出电压的调节。无论哪种调压方式,每个档位的电压都是按照一定的百分比来确定的,通常为2.5%或4%。例如,如果一个10kv干式变压器的额定容量为1000kVA,额定电流为100A,无载调节范围为±5%,则每个档位相当于±2.5%×10kv=±250V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9sxU22xnvUsDxvsUxv.html
其他回答
第1个回答 2023-03-17
对应的10000V/26.25,25.625,25,24.375,23.5。
分别为1、2、3、4、5档电压。
相似回答
干式变压器
调压范围是
10Kv
士2x2.5%,则表示共有几个分接
档位
及是...
答:
表示共有5个分接档位,
即10500V、10250V、10000V、9750V、9500V
.
10kv干式变压器
分接范围2×±5%分别代表
多少
电压?
答:
负:10000
V
× 0.95 = 10500V
10kv变压器
耐压试验电压值是
多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:
按户内要求为28kV,按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv变压器
的交流耐压值是
多少?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器试验标准
干式
10千
伏变压器
交流耐压是
多少?
答:
变压器试验标准
干式
10千
伏变压器
交流耐压是
多少?变压器
试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是每相50千伏,时间为3至5分钟。
10kv
a
变压器
的参数是什么?
答:
330KV,220KV,1
10KV
,66KV,35KV,20KV,
10KV
,6KV等。按绝缘散热介质分:
干式变压器
,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。十是设计号,也称为技术号。1000KVA表示变压器的额定容量(1000KVA)。10KV为一次额定电压,0.4kV为二次额定电压。
大家正在搜
变压器档位一档多少伏
干式变压器5个档位如何调压
干式变压器档位几档电压高
10kv干式变压器档位调整方法
干式变压器5个档位
10kv变压器有几个档位
干式变压器调节档位
干式变压器档位说明书
干式变压器档位图