66问答网
所有问题
75kw电机启动不了,该怎样配电容让电机启动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-21
降压起动,若轻载可用接成星三角起动,若重载可用自耦变压器降压起动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ixDvpp9Dn22ixxxnvn.html
其他回答
第1个回答 2015-12-21
是变压器容量不够的原因,如果是轻负载可以使用变频器。如果是重负载就只有更换变压器了。单纯的加电容是不能够解决问题的。
第2个回答 2015-12-21
那么大的电机应该是星三角启动的哦
追问
电压400,但启动不了,卸掉皮带可以启动正常,装皮带启动不了,翁翁响,是星三角
加装电容需怎样算,来配置电容
相似回答
75kw的电动机
就地补偿要多大的
电容
答:
3、就地补偿
,对于75千瓦的电机,不应该直接并电容器来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,电流非常大,会导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候,因电容器的放电,又可能导致电动机发电,对电网造成影响。所以,你的电机的就地补偿,
建议采用专业的就地补偿箱
,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上...
电机
的
启动电容器怎样
选配?
答:
你的这个电机是单相电机,单相电机有主、副两组线圈,主线圈为运行线圈,副线圈为电机的启动线圈。
启动线圈与启动电容器相配合完成电机的启动、转向切换工作
。单相电机电路图如下:图中的s为电机转向转换开关。电机的启动电容器大小,是根据电机功率大小计算选配的,不能随便选配,否则电机运行时声大无力。...
电机启动电容怎么配
答:
电机购买时就配好电容了,
电容大了启动电流就大,如果太大就会造成电流过载,电容小了,启动电流小,电机可能就启动不了
。电机的启动电容和电机功率有关启动后,实际上是可以把它去掉的。电容容量允许有一些变动。
电动机启动电容怎样
选择合适的?
答:
首先电容电压的选择:耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U
;如AC220V的电机,通常使用400V或450V的电容器。其次电容量的选择:单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用)启动电容器容量公式 :C=3500*I/U*cosφ(用一个...
电机启动电容器怎样
配置?
答:
电机
中的
启动电容器,
不是随随便便配置的,是经过计算选配的,而且不能误差太大,否则电机运行时声大无力。你的这个电机功率为4千瓦,根据计算
,启动电容器
容量是128.93微法。选择一个耐压为400伏127~129微法的电容器就可以了。(误差越小越好)如果电容器一个体积比较大,可以用两个电容器分开并联...
给
75KW的电机配
一定的
电容
作为补偿,如果电机直接起动时,这些电容能起到...
答:
75KW的电机
不可能直接
启动
如果一启动其余设备不用工作了 建议星角启动或变频启动 加
电容
补偿是对的提高功率因数
大家正在搜
电机电容怎么配
750w电机用多大电容
7.5kw电机用多大热继电器
7.5kw电机额定电流
电动机电容
220v电机不接电容行吗
45kw电机用多大电缆
75kw电机
2.2kw电机额定电流