66问答网
所有问题
给75KW的电机配一定的电容作为补偿,如果电机直接起动时,这些电容能起到缓冲和降低电机起动电流吗?恳求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-23
75KW的电机不可能直接启动 如果一启动其余设备不用工作了 建议星角启动或变频启动
加电容补偿是对的提高功率因数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvn2pvssi.html
其他回答
第1个回答 2010-10-23
你说什么电机?异步电机?
75kW的电机也不是小电机了,转子可以串电阻的吧?
理论上讲的话输入端口并联电容是可以的,因为启动时转差率为1,电机成感性负载。可是正常运行的时候怎么办?你得再拆下来吧。
相似回答
75千瓦电机
就地
补偿配
多大
的电容
可以达到节电的目的
答:
1、
电机电容补偿
经验公式是1/3—1/2电机功率的补偿容量。补偿后的功率因数就会达到0.9—0.95。2、
电容器
都有容量,你可以根据刚才计算的容量进行安装。3、只要
补偿,电机
导线上的电流就会下降,线损就会下降,就会达到节电的目的。但不会很多,毕竟只是节线损,一般5%一下。不像有些人吹嘘的那么大。
75kw的电动机
就地
补偿
要多大
的电容
答:
针对你的75KW的电机。如果是异步电动机,如其转速在3000转~500转之间,无功需求为:21.5Kvar~38Kvar之间。
75KW的电机,
理论上需要做无功就地补偿。但是,实际工程中,需要按实际情况来处理 1、
如果电机
离电房不远,通常供电房里有集中
补偿,
电机可以不用补偿——减少投资。2、如果电机离变压器很远,比...
75KW电机
对电源的要求 是不是有三项电
的
就能带动
答:
首先,感应式电动机最大的缺点就是功率因数低,75千瓦的电机,额定电流差不多有 170 安培。所以,电机应装设电容补偿,随电机一起启动投入。按 从0.70 补偿到 0.90 ,需要40 千乏的电容。这样可有效减少线路中通过的电流,
补偿后 线电流降低为 125 安培 左右
。其次,由于电机容量较大,启动应采用...
75KW电动机
就地补无功,用多大容量
的电容
答:
补偿无功一般不是按
电容
的容值来说的。
75kW电动机
一般是400V的,高速
电机和
低速电机也会有不同,负载大小也会有不同。
如果电机
效率是91%,额定电压400V,额定功率因数0.8,现在要
补偿到
0.95,那么电机满载运行时需要
的补偿
量按以下计算:75/0.91*(1/0.8*sqrt(1-0.8^2)-1/0.95*sqrt(1-0....
75kw电机
启动不了,该怎样
配电容
让电机启动
答:
降压
起动,
若轻载可用接成星三角起动,若重载可用自耦变压器降压起动。
75千万
电机
需要多大
电容
做无功
补偿
答:
75kW的电机
吧,这种情况可以直接在电机上并联一直三相
电容器
来做随机
补偿,
一般按电机的空载电流来选择电容器容量=U线(电机线电压)*I0(电机空载电流)*1.732。过大过小都不好。
大家正在搜
75kw电机电容补偿接线
95kw电机要多大的补偿电容
75kw电机需多大补偿电容
大功率电动机补偿电容
37kw电机多大补偿电容
15kw电机补偿电容多大
150千瓦电机补偿电容要多大
30kw电机补偿电容
1千瓦电机电容补偿多少
相关问题
75kw电机启动不了,该怎样配电容让电机启动
有一个电容补偿柜,就地补偿,一路3kvar,五路6kvar,...
单机电机,电容和主相 不变的情况下,怎样才能加快起动速度,以...
75kw的电动机就地补偿要多大的电容
电动机配置补偿电容的简单计算方法
75KW电动机就地补无功,用多大容量的电容
电容补偿柜补偿达不到要求,变压器是250kVA的,大型电机7...
电机就地补偿