75kw的电动机就地补偿要多大的电容

如题所述

呵呵

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:

电动机的就地补偿,有个问题需要明确:电动机需要的无功功率,不仅与电机总功率容量有关,与负荷轻重有关,与绕组数量有关,还与额定转速有关。所以,对于大功率电动机,如果要较好的补偿,最好是配置:就地无功补偿箱,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以找到产品资料)。这样才可以补偿到最佳状态。

针对你的75KW的电机。如果是异步电动机,如其转速在3000转~500转之间,无功需求为:21.5Kvar~38Kvar之间。

75KW的电机,理论上需要做无功就地补偿。但是,实际工程中,需要按实际情况来处理
1、如果电机离电房不远,通常供电房里有集中补偿,电机可以不用补偿——减少投资。
2、如果电机离变压器很远,比如2~3千米以上,那就要考虑就地补偿,因为功率因数低,对电机带来的最大问题是电压降低,大量的电压都降在线路上了,采用就地补偿,可以提高电机端的电压,保证电机正常工作。
3、就地补偿,对于75千瓦的电机,不应该直接并电容器来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,电流非常大,会导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候,因电容器的放电,又可能导致电动机发电,对电网造成影响。所以,你的电机的就地补偿,建议采用专业的就地补偿箱,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以搜索到产品资料)。补偿箱是按照电机运行情况自动投入需要的电容量,是变化跟随的。
……
就地补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多问题或到这里来讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考